Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: zachita-servisao от 21.05.2020, 11:56:37



Название: ТСРВ-043
Отправлено: zachita-servisao от 21.05.2020, 11:56:37
Добрый день.
Приобрели прибор ТСРВ-043 з/н 1903293.
Установили Монитор ТСРВ-043 вер. 00.02.00.890.
При подключении прибора через USB контроллер не видит прибора.
Пишет "Ошибка контрольной суммы" при любом считывании с любой вкладки.


Название: Re:ТСРВ-043
Отправлено: spa от 22.05.2020, 11:28:13
Цитировать
через USB контроллер
На ТСРВ-043 есть RS232 и RS485. К ним можно подключиться через преобразователь USB/COM.
Рекомендуем использовать производителей Взлет, MOXA, OVEN. Как вы соединяетесь с прибором?


Название: Re:ТСРВ-043
Отправлено: zachita-servisao от 26.05.2020, 08:59:52
Доброе утро. Подключили через Silicon Labs CP210xUSB to UART Bridge производитель "ТЕПЛОКОМ". Все заработало. Спасибо.


Название: Re:ТСРВ-043
Отправлено: Vasa от 01.06.2020, 11:28:15
Извиняюсь что в чужом вопросе.
Можно ли менять какие либо параметры в TCPB-043 удалённо, через модем?


Название: Re:ТСРВ-043
Отправлено: Энерго_алексей от 01.06.2020, 17:55:30
Извиняюсь что в чужом вопросе.
Можно ли менять какие либо параметры в TCPB-043 удалённо, через модем?
да можно, если ТСРВ-043 в режиме сервис.