2 расх-ра на подаче отопления 1 контура и 1 расх-р общая обратка, 2 подпитки (ниж и верх зона)
Как я понимаю, система закрытая и тепло высчитывается по п 33. методики к правилам учета:
Q=Mпод*(hпод-hобр)+Mподп*(hобр-hхв)
То есть формула расчета тепловой энергии без учета расхода обратки.
Задействовал бы 2 теплосистемы, где в каждой у меня рассчитывалось отопление по подаче (Wтс) и энергия подпитки (Wгв).
И еще придется играться с нестандартным назначением датчиков ПТ, ПД для трубопроводов каждой теплосистемы.
Чтоб много не перенастраивать назначение, физически подключать к каналам ПР, ПТ, ПД соответствующие средства измерений лучше в таком порядке:
1-Подача1; 2-Обратка; 3-Подпитка1; 4-Подача2; 5-Не подключаем ничего 6-Подпитка2.
Теплосистема №1:
Схема потребления: пользовательская
Количество трубопроводов: 3
Wтс=M1*(h1-h2)
Wгв=W3, где для теплосистемы на датчик ПТ, ПД трубопровода 3 выставить ПТ2, ПД2 вместо ПТ3 и ПД3.