У "Взлет ТПС" 500П W100=1.3850. У Вашего, вышедшего из строя термосопротивления, вроде как должно быть тоже самое значение. Но лучше не верить мне на слово, а посмотреть в его паспорт.
МТ200ДС разработан под "нашу" платину с W100=1,391. Скорее всего 100П с Р0=100 ом. А Взлет ТПС делается только с W100=1,385. И Ро=500 ом.
С W100=1,391 и Р0=100 ом делаются КТПТР ф. термико г. Москва. Они раньше и поставлялись с МТ200ДС, когда у Взлета еще не было производства собственых ТПС.
Термодатчики обоих типов рассчитаны по возможность 4пров. подключения. а иначе они никому не нужны. Однако, ни что и ни кто не мешает из подключить по 3м проводам. 1 остается не подключеным. МТ200ДС и ТСР-010 оба рассчитаны по 3х проводную схему подключения.
И на последок, кабели к обоим датчикам (под. и обр.) д. быть одинаковой длины. Это важно.