Название: F>m УСТ Отправлено: новичок от 22.11.2019, 11:24:58 Коллеги, подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтоб превышение частоты импульса на входе не превышало 10 гц или хотя бы 100, уменя на объекте все 103 гц показывает и видимо показания моросящие выдает прибор...
Памагити Название: Re:F>m УСТ Отправлено: Metroluh от 22.11.2019, 12:03:46 Задайте вопрос более внятно, из Вашего сообщения трудно что либо понять, а все экстрасенсы на больничном ;)
Название: Re:F>m УСТ Отправлено: GTsifrin от 25.11.2019, 13:51:10 Похоже на прибор ТСРВ-043.
Если нужно уменьшить частоту с датчиков расхода, то следует увеличить Kp (имп./л). Для расходомеров приводятся формулы расчёта Kp в зависимости от максимальной частоты. Это должно быть в проекте. Если нестабильные показания, то могут быть наводки. Можно попробовать присоединить расходомер к тепловычислителю витой парой. Выход расходомера следует сделать активным. Название: Re:F>m УСТ Отправлено: Drectu от 26.11.2019, 04:27:35 Если нужно уменьшить частоту с датчиков расхода, Наверное все таки уменьшить Крто следует увеличить Kp (имп./л). Название: Re:F>m УСТ Отправлено: GTsifrin от 26.11.2019, 12:02:07 Если нужно уменьшить частоту с датчиков расхода, Наверное все таки уменьшить Крто следует увеличить Kp (имп./л). Название: Re:F>m УСТ Отправлено: новичок от 28.11.2019, 02:31:38 Доброго времени суток. Спасибо за ответ. У меня там расходомеры ду 80 исполнения ЭСРВ-420Л, соединение с тепловычислителем по витой паре из гнезд расходомера , Кр (имп/л) в соответствии со шпаргалкой 3,2, частота Гц 100....
Сук, я долбоящур, т. к. подключил кабель один к - ХТ3, а другой к + ХТ2 |