Название: Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: faton-m от 20.10.2015, 11:19:53 Здравствуйте при наладке теплоучета с ТСРВ-024М, последний перестал видеть датчики температуры, все каналы по нулям, датчики подключены по 4-х проводной схеме, датчики исправны. Ставил другой ТСРВ-024М- работает.
Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: yura от 20.10.2015, 12:13:49 Как понять "перестал видеть"? То есть сначала после настройки они какое то время работали, а потом перестали?
Какой статус датчиков отображается в меню "Преобразователи - Температура - Статус"? Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: faton-m от 20.10.2015, 12:32:50 Вчера проверили все линии, правильность подключения, все работало, сегодня утром хотели настроить связь с диспетчером, заметил на экране мигающий Х, зашел в датчики там все по нулям, даже остальные 4 канала которые не используются и в коротком, а статус, точно не помну что то вида х‹хнн точно не помню (уже дома). могли ли канылы уйти в защиту или зависнуть?
Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: yura от 20.10.2015, 16:29:44 Как это понять: "4 канала которые не используются и в коротком" ?
Неиспользуемые каналы температуры у вас что - замкнуты? Или вы имели ввиду, что к ним ничего не подключено? Какое значение измеренного сопротивления отображается в меню датчика температуры? Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: Alexandr3000 от 20.10.2015, 21:45:01 Вы меняли голову тепловычислителя или меняли вместе с нижней частью. Если только голову то все подключено правильно и неисправен ТСРВ
Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: dimoniche от 21.10.2015, 15:03:31 Вчера проверили все линии, правильность подключения, все работало, сегодня утром хотели настроить связь с диспетчером, заметил на экране мигающий Х, зашел в датчики там все по нулям, даже остальные 4 канала которые не используются и в коротком, а статус, точно не помну что то вида х‹хнн точно не помню (уже дома). могли ли канылы уйти в защиту или зависнуть? Нужно посмотреть в журнале отказов есть ли отказы оборудования. Я думаю у вас отказала память в первичном измерителе, его придеться перенастроить видимо. Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: faton-m от 21.10.2015, 17:27:14 а как перенастроить память? или что точно делать?
Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: dimoniche от 22.10.2015, 10:43:37 а как перенастроить память? или что точно делать? А отказ в журнале есть? Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: faton-m от 22.10.2015, 18:05:46 а как перенастроить память? или что точно делать? А отказ в журнале есть? отказов нет. мистика Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: dimoniche от 23.10.2015, 11:59:34 а как перенастроить память? или что точно делать? А отказ в журнале есть? отказов нет. мистика А где крест мигает? В верхнем правом углу или справа, но посередине, на второй, третьей строке если считать от верха? Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: faton-m от 23.10.2015, 17:34:40 а как перенастроить память? или что точно делать? А отказ в журнале есть? отказов нет. мистика А где крест мигает? В верхнем правом углу или справа, но посередине, на второй, третьей строке если считать от верха? в верхнем правом углу. Название: Re:Помогите с ТСРВ-024М Отправлено: dimoniche от 23.10.2015, 19:17:47 а как перенастроить память? или что точно делать? А отказ в журнале есть? отказов нет. мистика А где крест мигает? В верхнем правом углу или справа, но посередине, на второй, третьей строке если считать от верха? в верхнем правом углу. Раз этот крест мигает - значит должна быть запись в журнале отказов с расшифровкой отказа. Скорее всего нужна инициализация прибора полностью, вместе с первичником, что влечет за собой поверку и калибровку прибора. Значит прибор в ремонт. |