Название: Связь с приборами ЗАО "" Отправлено: Dekir от 14.11.2008, 10:39:18 Приборы, имеющие разъем для подключения RS-232
ТСРВ-020,-021,-022-,-023 ТСРВ-031,-032,-033-,-034 ТСРВ-024 УРСВ-5ХХ Взлет РСЛ Взлет УР Взлет РСЛ-2XX Взлет УР-2XX Взлет КГ (корректор газовый) Для всех перечисленных приборов достаточно 3 проводов для работы по RS-232 2 - RXD 3 - TXD 5 - GND Соответственно, кабель для соединения ПК и прибора (мама-мама) 2<->3 3<->2 5<->5 Во всех приборах адресный протокол ModBUS RTU Настройки по умолчанию, в большинстве приборов Адрес -1 Скорость -19200 Бод Задержка RTS -500мс У ряда приборов есть параметр межбайтовая задержка - 50мс Огромная просьба - экспериментируйте с данными параметрами, когда понимаете что они обозначают и для чего служат Если у Вашего прибора есть индикатор и клавиатура - 100% все настройки связи можно проконтролировать по индикатору. Кратко по параметрам Адрес Адрес должна быть >0, < 128, не может быть 2х одинаковых адресов в сети RS-485/422. Адрес в программе считывания должен совпадать с адресом в приборе Скорость Скорость в программе считывания должна совпадать со скоростью в приборе. Понижать скорость имеет смысл только в случае неустойчивой связи и/или выравнивание скорости в сети RS-485 по минимальной скорости. Задержка RTS Изначально параметр имел смысл лишь на сетях RS-485. Физический смысл - задержка передачи ответа от прибора по полудуплексной линии. Т.е. чтобы прибор не начал отвечать раньше, чем развернуться тормозные приемо/передатчики в обратную сторону. Сейчас этот параметр актуален и для связи по RS-232 из-за множества ОС, компов разной скорости и переферии да и программных реализаций. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЕГО РАВНЫМ 0. МОЖЕТ БЫТЬ НЕУСТОЙЧИВАЯ СВЯЗЬ. хочется экспериментировать - ставьте от 100 мс - до 1000 мс. НЕ МЕНЯЙТЕ НА ПРИБОРАХ БЕЗ КЛАВИАТУРЫ И ИНДИКАТОРА! Межбайтовая задержка Системный параметр. Зависит от скорости обмена, формирует признак окончания кадра. НЕ СТАВЬТЕ 0!!! ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЙТЕ. Есть связь , но неустойчивая - немного увеличьте. Хочется экспериментировать - ставьте от 10 мс - до 200 мс. НЕ МЕНЯЙТЕ НА ПРИБОРАХ БЕЗ КЛАВИАТУРЫ И ИНДИКАТОРА! Название: Re: Связь с приборами ЗАО "" Отправлено: Dekir от 14.11.2008, 19:37:37 Все приборы ЗАО "Взлет" сопровождаются 2 видами программного обеспечения
1) Бесплатное ПО: "Универсальный просмотрщик" и ПО "Отчет ТСРВ-ХХХ" 2) Платное ПО: Взлет СП Самый простой способ проверить связь с прибором - проверить с использованием бесплатного ПО, 1) Скачиваете http://www.vzljot.ru/files/soft/View4.0.11dSetup.exe (http://www.vzljot.ru/files/soft/View4.0.11dSetup.exe) 2) Устанавливаете, следуя инструкциям 3) Открываете проект, похожий по названию на Ваш прибор. Если не нашли, откройте любой проект. Так как протокол у всех приборов один, что то из параметров да прочитается. Как минимум Вы сможете считать версию прибора 4) выбираете пункт меню "Соединение"-"Свойство соединения" и Вы увидите Название: Re: Связь с приборами ЗАО "" Отправлено: Dekir от 14.11.2008, 19:47:42 5) Установите скорость как в приборе и смело жмите "ОК"
6) После это надо жать кнопку установить соединение Все должно получиться. Информацию по работе с ПО "Универсальный просмотрщик" ВЫ можете получить, прочитав инструкцию по работе с данным ПО Она установилась на Ваш компьютер и доступна в "Пуск"-"Программы"-"Взлет"-"Универсальный просмотрщик"- "Описание" Название: Re: Связь с приборами ЗАО "" Отправлено: maxx от 22.04.2009, 13:19:39 Управление потоком RS232.
В интерфейс RS232 входят сигналы управления: выходной сигнал RTS и входной сигнал CTS. Полярности сигналов RTS и CTS: высокий уровень для установленного сигнала, низкий уровень для сброшенного. При однонаправленном управлении на время передачи кадра (не включая задержку перед началом передачи) устанавливается сигнал RTS. Перед передачей каждого байта проверяется сигнал CTS:
Однонаправленное управление используется при подключении к сети RS485. При двунаправленном управлении, при готовности к приёму данных устанавливается сигнал RTS. Сигнал CTS используется так же, как и при однонаправленном управлении. Название: Re: Связь с приборами ЗАО "" Отправлено: GTsifrin от 04.04.2011, 12:11:53 1. Сигналы RTS, CTS используются при однонаправленном и двунаправленном управлении, но не используются, если нет управления потоком RS232.
2. Про настройку ТСРВ-033 для возможного улучшения связи - см. "http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4863.msg15395#msg15395". Кстати, у ТСРВ-033 задаваемый байтовый интервал используется как дополнительный (к интервалу для Modbus), поэтому его можно задавать равным 0. Задержку ответа можно задавать 0, если позволяют преобразователи (быстро переключают направление обмена). |