Отправлено: Геннадий от 04.12.2009, 12:34:54
Добрый день.
Необходимо настроить снятие показаний с прибора СПТ-941 адаптером АССВ-30
Использован адаптер АПС-45, все соединения по руководству к СПТ-941 и руководству к АССВ-30.
Прибор напрямик с компьютером работает.Адаптер АССВ-30 проверен с прибором ТСР-024.
Вместе не работают никак - пишет в программе ВзлетСП - закончился тайм-аут связи.
Помогите кто может !
Заранее благодарны.


Название: Re: Работа АССВ-30 в комплекте с СПТ-941
Отправлено: KIA от 07.12.2009, 10:09:23
Подклюение АПС-45 к АССВ-030
АПС-45    АССВ-030
102               GND
104               RXD
103               TXD


При первом включении АПС-45 нажать на нем кнопочку.



Название: Re: Работа АССВ-30 в комплекте с СПТ-941
Отправлено: Геннадий от 08.12.2009, 05:29:05
Очень большое спасибо за качественный ответ. Только у нас не желает работать пишет закончился таймаут ожидания ошибка е39 или е47,может дело в приборах,хотя каждый из них отдельно протестирован и работоспособен. 


Название: Re: Работа АССВ-30 в комплекте с СПТ-941
Отправлено: Геннадий от 08.12.2009, 09:35:10
Ура заработало причем соединение без апс и ни какой логике вроде не поддается -
rx ACCB30 - CGN941.11   -   1
tx - 4
GND - 2
CTS - 3
Может кому понадобиться - это соединение по схеме от старого СПТ942.
Спасибо.


Название: Re: Работа АССВ-30 в комплекте с СПТ-941
Отправлено: cosmy от 12.03.2010, 12:10:07
скажите а АССВ новый? с прозрачной крышкой ?