Здравствуйте. В клиенте Взлёт СП, в архивах отсутствуют данные нескольких колонок, Wсум, Wсум_Total,V1,V2...V6. В самом тепловычислителе такие данные присутствуют. Для примера, прикрепил часовой архив. Как быть?

* Чтение архивов - Котельная №3, 1200077, ТСРВ-027, Часовой архив.xlsx (10.64 Кб - загружено 440 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 10.12.2020, 09:11:58 »

Здравствуйте!

Если в Вашем приборе установлен флаг "совместимость архива" (со старыми приборами имеется в виду, архив более короткий), то некоторые параметры Вы можете видеть на дисплее прибора, но в архиве по интерфейсу их не будет (см. рисунок где это посмотреть, из РЭ).

Также, напишите пожалуйста точную версию ПО Вашего прибора.


* Снимок.JPG (51.52 Кб, 291x386 - просмотрено 748 раз.)
Записан
Юрий_
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 13


« Ответ #2 : 10.12.2020, 12:34:33 »

Спасибо! Отключил совместимость архива, теперь все данные приходят.
Взлёт 027, вер. 76.40.0.12