Название: настройка 032 Отправлено: rv от 29.10.2008, 05:44:48 возник вопрос,
что нужно настроить на новых приборах ВЗЛЁТ -032, и расходомере для пуска в эксплуотацию? узел смонтирован. как я понимаю в вычислителе надо настроить: время, параметры, а вот сам расходомер должен подвергатся какой-то настройке? и хотел бы поподробней узнать про ввод параметров в -032. что именно и куда вводить. Название: Re: настройка 032 Отправлено: Dekir от 29.10.2008, 09:57:20 Первый совет - все таки посмотри ЭД и ИМ. Мы старались, там написано много полезног
Второе - главное чтобы у Вас был согласован тепловычислитель и расходомер по весовому коэффициенту КР, для корректной передачи расхода Название: Re: настройка 032 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 29.10.2008, 20:53:11 если есть конкретные вопросы, а так читайте ЭД
Название: Re: настройка 032 Отправлено: ATK Tornado от 12.11.2008, 19:54:04 День добрый, не знаю в той ли теме написал, вопрос следующий, в нашей организации установлен ВЗЛЕТ
ТСРВ-032 решили подключить его к ПК через RS232. Однако я не нашел в инструкциях нигде схему подключения контактов ком разъема, ранее имел опыт подключения СПТ 961 но там три жилы и в инструкции есть таблица распайки, может я плохо посмотрел подскажите какая схема подключения. Купил кабель 5-ой категории и 2 ком разъема папа - мама. Заранее спасибо. Название: Re: настройка 032 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 12.11.2008, 21:19:33 распаяй
2-3 3-2 5-5 только нужно две мамы, так как на ТСРВ и ПК папы. Название: Re: настройка 032 Отправлено: ATK Tornado от 14.11.2008, 16:29:53 Спасибо за ответ, все спаял, но возникли вопросы с подключением к ПК. Для начала столкнулся с проблемой подборки ПО, в разделе http://www.vzljot.ru/catalogue/77/ в правой колонке выбор ПО, поставил Отчет ТСРВ-03x и подключил кабель к компьютеру, но ПК не может считать информацию с вычеслителя, вопрос необходимо ли выполнять какие либо операции на самом вычеслители и необходимо ли установка какого - либо дополнительного ПО.
Название: Re: настройка 032 Отправлено: Dekir от 14.11.2008, 19:21:13 1) Читать FAQ
2) Проблем у Вас не возникло - Вы выбрали правильно 3) Дополнительно можете установить пакет "Универсальный просмотрщик" + набор мониторов Название: Re: настройка 032 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 15.11.2008, 00:04:45 Доп. ПО не нужно, проверь что у тебя в настройках программы "настройки">"связь с прибором"
должена стоять точка напротив параметра "Порт", выбран СОМ-порт к которому подключен ТСРВ и скорость как в ТСРВ |