Отправлено: Itsanloran от 29.07.2019, 19:40:17
Добрый вечер! Прошу помощи в подключении водомера зенер серии wph Dy65 к тсрв026м.А именно какие значения выставлять у Qвн,Qнн,Qост?


Название: Re:Настройка тсрв 026м,под zenner wphw-n-i
Отправлено: Itsanloran от 30.07.2019, 08:25:21
Помогите пожалуйста)


Название: Re:Настройка тсрв 026м,под zenner wphw-n-i
Отправлено: Андрей Шипунов от 30.07.2019, 08:38:15
Судя по документу из интернета (во вложении таблица 1), Qотс = 0.3 м3/ч


Название: Re:Настройка тсрв 026м,под zenner wphw-n-i
Отправлено: Itsanloran от 30.07.2019, 13:23:53
Спасибо,примерно такие значения Qост я и ставил.А вот с Qвн Qнн,разобраться не получается


Название: Re:Настройка тсрв 026м,под zenner wphw-n-i
Отправлено: Itsanloran от 31.07.2019, 21:06:35
Можно ли Qвн принять за Qmax?


Название: Re:Настройка тсрв 026м,под zenner wphw-n-i
Отправлено: Itsanloran от 01.08.2019, 22:14:40
Очень актуально!!!Помогите!!!)))


Название: Re:Настройка тсрв 026м,под zenner wphw-n-i
Отправлено: Андрей Шипунов от 02.08.2019, 12:11:01
Qвн можно принять за Qmax.
А вот Qнн берете в зависимости от необходимой максимальной погрешности.

Это следует из примечания документа:
Цитировать
Пределы допускаемых значений относительной погрешности измерений не должны
превышать в диапазоне расходов (табл.1):
от Q min до Q t ± 5%
от Q t до Q max ± 2%