Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Aleksander от 25.03.2021, 09:35:24



Название: Коррекция времени ТСРВ-024
Отправлено: Aleksander от 25.03.2021, 09:35:24
Добрый день!

Недавно обвязали ТСРВ-024 (3 штуки).
При заведении в ПО Энергосфера столкнулись со сложностью,
оказывается, время на счетчиках убежало, причем очень сильно (порядка 2000-3000 секунд)и опрос в ПО Энергосфера стал невозможен, т.к. разница времени составляет более половины архивного интервала прибора.

Как в этом случае быть? ТО еще нескоро (чтобы установить время на самом приборе), а данные нужны уже сейчас.
Есть какая-нибудь возможность установить правильное время удаленно?


Название: Re:Коррекция времени ТСРВ-024
Отправлено: КонстантинОпт от 25.03.2021, 11:58:29
По моему в рабочем режиме ТСРВ 024 (М) одномоментно скорректировать время на большой диапазон невозможно.
Тут сама идея невозможности снятия архива из за разности часов абсурдна, т.к архив даже после корректировки не изменится. А если прибор в другом часовом поясе, то как быть? Я думаю тут надо обращаться к разработчикам данного ПО.


Название: Re:Коррекция времени ТСРВ-024
Отправлено: yura от 05.04.2021, 08:50:21

Есть какая-нибудь возможность установить правильное время удаленно?


Добрый день.
В ТСРВ-024М есть возможность плавной подстройки приборного времени удалённо в режиме "Работа".
Сервер может периодически (например, раз в сутки) присылать прибору команду на запись времени (регистр 432769) с точным текущим временем. Находясь в режиме "Работа" прибор сразу же это время у себя не установит, но запустит плавную коррекцию - на 3 секунды за 1 час, но не более 600 секунд за сутки. Таким образом, чтобы скорректировать время в приборе на 2000-3000 секунд нужно в течении 4-5 дней раз в сутки присылать ему команду с правильным временем.

А по поводу невозможности снятия архива из-за разбежки времени я соглашусь с Константином - какая то абсурдная ситуация. Вы хотите получить, вероятно, архивные данные за март для формирования отчетной ведомости за месяц. Почему расхождение текущего времени прибора с временем сервера на 30-40 минут не позволяет этого сделать, ведь архивы в приборе уже созданы и доступны для запроса.