Название: Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: ssv от 15.12.2011, 09:03:25 Добрый день.
УУТЭ в составе: тепловычислитель ТСРВ-034, ЭРСВ-420Л Ду40 – 2 шт., согласованная пара датчиков «Взлет ТПС» Pt500 L=70 мм. Узел учета сдан в эксплуатацию 30.04.11 г. В конце сентября на дисплее высветилось «Сбой АЦП». Поменял вычислитель на оборотний - все нормально. Через две недели опять высветилось «Сбой АЦП». Опять поменял вычислитель – работает. Еще через две недели – отказ ПТ1 и ПТ2. Огромная просьба помочь разобраться, в чем дело. Заранее благодарю, Сергей. Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: Vladimir от 15.12.2011, 09:53:46 Поищите по форуму - такая проблема недавно описывалась, вроде дело решается обновлением ПО
Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: ssv от 15.12.2011, 23:15:23 Нашел на форуме:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=5290.0 http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4439.0 Ответ: в ремонт, брак комплектующих (кварц). Получается три вычислителя за два месяца вылетели по браку??? Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: maxx от 16.12.2011, 14:32:49 Цитировать Получается три вычислителя за два месяца вылетели по браку??? Действительно подозрительно. Кварц можно "убить" хорошенько ударив (уронив) прибор об бетонный пол. В любом случае в ремонт. И по результатам отпишитесь пожалуйста.Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: maxx от 16.12.2011, 14:36:46 З.Ы. Попробуйте "ребутнуть" приборы, путем нажатия кнопочки около разъемов.
Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: ssv от 16.12.2011, 14:40:09 «Сбой АЦП» - в ремонт, а отказ ПТ - как выявить вычислитель это или ПТ?
Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: andr62 от 16.12.2011, 23:15:17 «Сбой АЦП» - в ремонт, а отказ ПТ - как выявить вычислитель это или ПТ? Если подсоединить к вычислителю сопротивление 500 Ом между 2 и 3 контактами, а контакты 1-2 и 3-4 перемкнуть перемычками, тепловычислитель должен показывать 0 градусов и 500 Ом сопротивления. Только нужно подсоединить одновременно два таких имитатора: и вместо ПТ1 и вместо ПТ2, по одному не работает. Опрос ПТ1 и ПТ2 производится одной токовой петлей. Отказ ПТ может быть вызван и обрывом кабеля, причем у любого термодатчика. Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: тов.Андрей от 17.12.2011, 22:52:49 Да. ПТ1 ПТ2 и ПТ3 - гирлянда.
Только ПТ3 замкнут перемычкой J1, а ПТ1 и ПТ2 должны быть подключены и иправны! Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: ssv от 18.12.2011, 02:13:25 Вчера на объекте:
«ребутнул» прибор – снова отказ ПТ1 и ПТ2. Прозвонил кабеля - норма. Заменил ПТ1 и ПТ2 – опять отказ ПТ1 и ПТ2. Поменял вычислитель – заработало. Так из-за чего вылетает вычислитель? Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: тов.Андрей от 18.12.2011, 13:13:46 Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: ssv от 12.01.2012, 12:06:24 После замены вычислителя, в очередной раз 19.12.11. сдал УУТЭ в эксплуатацию. Отстранил представителя потребителя от доступа к УУТЭ, сам лично заезжал на объект и проверял работоспособность прибора. После новогодних праздников, т.е. 4.01.12 заехал с проверкой – опять отказ ПТ1 и ПТ2.
11.01.12. привез инспектора ЭСО для составления акта о выходе прибора из строя, а прибор работает – все в норме, только показывает Сбой времени (отстает на 4 часа с хвостиком). Снял архив – вообще понять ничего не могу. Может кто-нибудь сможет объяснить поведение прибора? Архив в приложении Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: ssv от 19.01.2012, 08:16:52 С отсутствием расхода разобрался – отсутствовало внешнее питание, а аккумулятора хватало на сутки, после чего пропадал расход.
Сбой времени произошел я думаю тоже из-за отсутствия внешнего питания и разряженного аккумулятора. А глюк ПТ – сломал голову, что может быть ??? В данный момент прибор работает, расход и температура в норме. Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: maxx от 19.01.2012, 14:18:59 Цитировать А глюк ПТ – сломал голову, что может быть Huh? Про "науку о контактах" не забывайте. Архивы соответствуют Вашим описаниям, ПТ в отказе были. Не стоит называть глюком необъяснимые, по Вашему мнению, явления. Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: ssv от 19.01.2012, 14:52:18 Ладно не глюк, а что это было и как это выявить?
Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: maxx от 19.01.2012, 16:07:20 Цитировать Ладно не глюк, а что это было и как это выявить? Дистанционно проблематично констатировать.Опубликуйте конфигурацию Вашего прибора в txt формате. Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: ssv от 20.01.2012, 08:09:07 В приложении конфигурация прибора.
Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: ssv от 26.01.2012, 09:50:27 Пятнадцать дней прошло – полет нормальный, показания в норме.
Архив в приложении. Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: ssv от 26.01.2012, 10:29:29 Еще одна проблема как раз по этой теме, уже на другом объекте.
12.01 потребитель попросил проверить УУТЭ, т.к. энергетики производили отключения эл.энергии. Заехал, проверил – все в норме. 14.01. потребитель сообщает, что тепловычислитель не работает. Прибыл на объект – «Сбой АЦП», отказ ПТ1 и ПТ2. Заменить вычислитель было нечем, и я решил его отключить и разредить аккумулятор, т.к. перезагрузка кнопкой на предыдущем объекте результата не давала. 24.01. я прибыл на объект – аккумулятор разряжен. Включил питание, высветилось – «Сбой таймера», а после «Сбой времени». Проверил все параметры – все в норме. Прошли сутки – работает. В чем всё-таки дело??? ??? Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: pav_a от 17.12.2012, 16:43:45 Столкнулся с аналогичной ситуацией, отказ обоих ПТ, меряю китайским тестером сопротивление на разъемах вычислителя - сопротивления обоих ПТ примерно 580 Ом, вычислитель 034 видит непонятные для меня сопротивления около 300 Ом, считает, что температура воды в системе отопления около -47 градусов С :o
Переставил вычислитель на другой объект - он заработал, вернул назад - картина повторилась! На объекте прибор проработал около года без замечаний, не знаю, что предпринять... Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: andr62 от 18.12.2012, 13:31:32 Скорее всего, что-то случилось с кабелем. Схема подключения термосопротивлений (ТПС) - четырехпроводная. Из измеренного сопротивления вычитается сопротивление проводов. На разъеме тепловычислителя (ТСРВ) нужно отсоединить кабель и проверить сопротивление попарно. Пара проводов 1 и 3 с ТПС приходит на контакты 1-2 ТСРВ. Между ними должно измеряться сопротивление провода - единицы Ом. Точно также пара 2 и 4 с ТПС приходит на 3 и 4 ТСРВ, между ними - тоже единицы Ом. А вот между проводами из разных пар все должно быть более 500 Ом. А с экраном вообще не должно коротить никак, бесконечность.
Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: pav_a от 18.12.2012, 20:25:34 Всё полностью соответствует вышеизложенному, измерял сопротивления на контактах "пап" разъемов кабелей от термосопротивлений, пришедших в вычислитель...
Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: MaxxWell от 18.12.2012, 23:46:49 Проблема может крыться и в самом термопреобразователе.
Мне попадались интересные экземпляры, в трубе показывают всякую ересь. Достаешь из трубопровода, показания приходят в норму. Предполагаю, что где-то внутри термопреобразователя происходит пробой изоляции и потенциал трубопровода вносит искажения в измерения. Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: pav_a от 28.12.2012, 14:27:57 Подключил на базе другие ТПСы, дней пять проработал нормально, поехал на обьект, при подключении на месте - отказ пт1 и пт2. Отключил-подключил кабель на самом термосопротивлении - всё заработало! Посмотрим, надолго ли...
Кто-нибудь может поделиться мыслями? Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2 Отправлено: yurik от 28.12.2012, 19:27:28 У вас на разных объектах отличие получается лишь в трубопроводах? Может потенциал по трубе гуляет?
|