О! Круто. А какая Ваша Цель?
Чтобы индикация заработала?
Нужно в мониторе, во вкладке "Индикатор" выбрать тип индикатора "Символьный".. Наверно. Или 7-сегментный.
Должен быть символьный, это же Профи. Но я не уверен.. десяток лет прошёл уж как я с ними общался.
Выбрать, нажать кнопку ( символ ввода) "Команда выполнена успешно" должно быть в мониторе сверху. Если "ошибка доступа" ..
что-то мне вспоминается что тип индикатора меняется в "Настройке". Посмотрите в первой вкладке монитора "Основные параметры и данные" - какой режим - справа снизу "Режим работы". Если Работа или Сервис то джамперами J5, J6 на модуле измерения меняете. Можно по горячему.
Выключаете питание, освобождаете разъём, подключаете индикатор, включаете питание.
Или радуетесь что заработало или меняете в мониторе тип индикатора на другой... Без подсветки индикатора (белый разъём =24В) всё должно быть видно.
Если Вам интерфейс больше нужен или токовый выход... Интерфейс то уже есть - я видел номер прошивки считан корректно. Токовый и так должен работать при корректном включении из монитора + установленных джамперах ..J3,J4 вроде. Или J1, J2. В документации сказано подробнее.
P.S. Я всегда думал, что подключение "на горячую" опасно для контроллера, а он жив точно - номер прошивки считан.
P.P.S Не знаю, как проверить микросхему RS-485...
зззы Косяк в моём сообщении, что токовый выход питается от модуля индикации. У него питание в разъёме токового выхода. "Что-то с памятью моей стало..."