Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: yurik от 14.06.2012, 05:47:24



Название: ТСРВ-031/033 и АССВ-030
Отправлено: yurik от 14.06.2012, 05:47:24
Добрый день!
Есть объекты, которые необходимо подключить ко Взлет СП через АССВ-030, а вычислители, в основном, все без внешнего питания.
Поделитесь кто-нибудь опытом эксплуатации АССВ-030 с вычислителями с внутренним источником питания, типа ТСРВ 033, 031, Эльф, ВКТ-7 и т.д.
Как будет сказываться ежесуточный опрос на ресурсе батарейки?
Спасибо.


Название: Re:ТСРВ-031/033 и АССВ-030
Отправлено: vsp от 14.06.2012, 09:47:18
1) В РЭ на приборы ТСРВ с автономным питанием указано, как влияет опрос на ресурс батарейки.
2) Не забудьте указать в периоде опроса состояния число не меньше 240 минут, то есть не чаще 4 часов. Опрос производится всегда, даже когда не заданы события. Кроме того, Если указан такой период, то синхронизация времени адаптера и прибора происходит раз в 12 часов, иначе каждые полчаса.


Название: Re:ТСРВ-031/033 и АССВ-030
Отправлено: yurik от 14.06.2012, 12:22:48
Спасибо vsp!
Получается, согласно РЭ, вычислитель с автономным питанием можно опрашивать по RS 232 не более 4-5 минут в сутки.
У меня, к примеру, нет необходимости следить за нештатками вычислителя, только считывание суточных архивов раз в сутки.
Получается, мне нужно будет установить период опроса состояния порядка миллиона минут для всех вычислителей и опроса состояния не будет вообще, а синхронизация времени будет раз в 12 часов?


Название: Re:ТСРВ-031/033 и АССВ-030
Отправлено: vsp от 14.06.2012, 15:36:42
Вы не можете установить миллион. Хранится в одном байте. По умолчанию для ТСРВ-031 ставится 240. Но этот запрос занимает доли секунды. Опрос суточных показаний и шесть опросов состояния за сутки не превысит 4-5 минут.


Название: Re:ТСРВ-031/033 и АССВ-030
Отправлено: yurik от 15.06.2012, 08:47:08
Понятно, спасибо!