Не нашел ничего похожего...

Теплосистема выглядит так как показано на прикрепленном рисунке, на отопление система закрытая.

Организация которая производила разработку и монтаж теплоучетного узла установила теплосчетчик ТСРВ-024 с заданной схемой потребления А24-22.
Насколько они это сделали правильно? По моему мнению (не спец по взлетам, но в теме) наиболее подошла бы пользовательская конфигурация. Вопрос еще в том, что народ хочет знать сколько воды у него утекло не из отопления (закрытая схема), а именно с ГВС, а эта конфигурация это не показывает...

Еще вопрос по возможностям пользовательской конфигурации:
Маленько не понял из инструкции, можно ли сделать чтобы было Wтс=W1-W2, а Wгв=W3-W4 ??? там указано Wтс=W1+-W2+-W3+-W4 , Wгв=W1+-W2+-W3+-W4 и при этом учитывать Mтс как Mтс=М3-М4 ?

Или я хочу не реального....


Название: Re: Вопрос по схемам потребления
Отправлено: dimoniche от 02.03.2010, 15:07:50
Цитировать
Маленько не понял из инструкции, можно ли сделать чтобы было Wтс=W1-W2, а Wгв=W3-W4 ??? там указано Wтс=W1+-W2+-W3+-W4 , Wгв=W1+-W2+-W3+-W4 и при этом учитывать Mтс как Mтс=М3-М4 ?

Wтс=W1-W2, Wгв=W3-W4 можно.
А масса будет Mтс=М1-М2.

Чтобы учитывалась масса ГВС, нужно назначить на 1и 2 ТР каналы ГВС, а на 3 и 4 ТР каналы тепла.
То есть тепло и ГВС поменять местами.

Или воспользоваться 2 теплосистемами (что на самом деле более правильно):
1ТС (тепло) схема A32-00.
2ТС (ГВС) схема A22-22.

Тогда будет масса и ТС и ГВС.