Мне необходимо считать данные с УРСВ-522. SCADA-система InTouch.
>Установил Ваш Vzjot.OPC.Server v.0.2.8 и возникли некоторые >вопросы (прочтение инструкции не решило всех проблем).
>1. Где и как я могу указать какие данные надо считывать из >прибора? Или сервер читает абсолютно все данные сразу?
К сожалению у нас нет SCADA-система InTouch, поэтому я не могу сказать КАК в этой системе добавлять данные для чтения. Например, MasterSCADA предлагает диалог, где в виде дерева отображены все данные OPC-сервера. В это диалоге пользователь помечает те данные, которые его интересует.
>2. Что за приложение Vzjot Server, которое устанавливается вместе с >Vzjot.OPC.Server?
Это сервер связи. Он обеспечивает связь с приборами по протоколу ModBus. С ним так же работают Взлет Универсальный Просмотровщик, Взлет Универсальный Клиент.
>3. Что надо сделать, чтобы сервер был виден в OPCLink? Сервер >запущен и зарегестрирован, но OPCLink его не видит.
Да, такая проблема есть. В новой версии ее уже не будет
. А пока я могу выслать Вам на e-mail патч.
>4. Отображаются ли где-то данные, которые сервер считывает в данный момент?
Данные должны отображаться SCADA системой.
>И как узнать состояние подключения к прибору?
Прочитать версию прошивки прибора. В Вашем случае это
"УРСВ_5xx_мастер.Системные_парам_.Серийный_номер.сер_ном__перв" и
"УРСВ_5xx_мастер.Системные_парам_.Серийный_номер.сер_ном_втор"