Здравствуйте,
Возникла проблема при записи удалённого значения температуры холодной воды в ТСР-024 по протоколу MODBUS.
Прибор - VZLJOT 76.30.02.60.
При записи значения удалённой температуры холодного источника по протоколу MODBUS в прибор ТСРВ-024 прибор отвечает, что значение записано, но при чтении этого значения возращает 0 вместо записанного значения.
Прибор настроен на установку удалённого значения температуры холодной воды для ТС1. Ниже пример записи значения 14,1 и ответа прибора:
запрос: Length 13: 01 10 C2 60 00 02 04 00 00 00 00 BC E2 ответ: Length 8 : 01 10 C2 60 00 02 7C 6E
По ответу видно, что значение записалось в прибор, но чтение этого значения с помощью функции MODBUS с номером 3 возвращает значение 0 вместо 14,1.
При этом самое интересное, что если выполнять эту же самую процедуру с помощью вашей программы “Универсальный просмотрщик”, то в запросе на запись и в ответе наблюдаются точно такие же данные. Но при этом значение температуры в приборе меняется.
Такое ощущение, что перед записью данных в прибор необходимо выполнить какие-то запросы MODBUS, которые дают права на запись данных в прибор.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы запись удалённого значения температуры холодной воды для теплосистемы работала правильно.
|