Добрый день!
Как сделать что бы в отчетах и точках учета  отображался объем по приборам ТМК-12/13 ?


Название: Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
Отправлено: Иван Кривокора от 18.03.2019, 21:26:21
Здравствуйте.

Приборы ТМК-Н12 и ТМК-Н13 архивируют объемы только по 3-му и 5-му каналам, соответственно. Для остальных каналов архивируется масса.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
Отправлено: AndreiD от 18.03.2019, 21:30:22
Планируется доработка СП, что бы считывался и объем?
 


Название: Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.03.2019, 09:53:49
Планируется доработка СП, что бы считывался и объем?

Здравствуйте!

AndreiD, Вам ведь уже ответил Иван, перечитайте снова его сообщение.
СП считывает объемы, но они в архиве прибора есть только в 3 и 5 каналах, в остальных каналах прибор архивирует массы.

Чтобы привязать 3 канал к точке учета и выводить данные по нему в отчет, необходимо сменить тип схемы на 3 тр. СО+ГВС или подпитка, не знаю что у Вас там. В СП это все делается легко.


Название: Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
Отправлено: AndreiD от 19.03.2019, 19:23:40
Система 4-х трубная, ГВС(цирк)+СО.  1 и 2 канале ГВС, 3 и 4 Отопление
В отчете и отображении необходимо V1 и V2,
Как это получить? 


Название: Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
Отправлено: Иван Кривокора от 19.03.2019, 19:48:35
Здравствуйте, Андрей.

Давайте попробуем еще раз. Приборы ТМК-Н12 и ТМК-Н13 регистрируют объёмный расход и объём ТОЛЬКО для канала ХВС. Для всех остальных каналов регистрируются только массовый расход и масса. Невозможно считать то, чего нет в приборе.

К сообщению прикладываю РЭ на ТМК-Н13. Изучите, пожалуйста, таблицу 1.1 на странице 4.

Если Вам важно для Ваших узлов учета регистрировать объёмы и массы, то мы готовы предложить Вам приобрести тепловычислители ТСРВ-043 или ТСРВ-СМАРТ производства АО Взлет. Пожалуйста, оставьте Ваши контактные данные, чтобы наши менеджеры с Вами связались.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
Отправлено: AndreiD от 20.03.2019, 12:36:51
Добрый день!
Вы неправильно Интерпретируете данную таблицу.
ТМК H12/13 архивирует и объем и массу.
Для примера стандартный отчет из родной программы менеджер данных 5,3
 



Название: Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
Отправлено: Иван Кривокора от 20.03.2019, 13:55:17
Здравствуйте, Андрей.

В последний раз повторяю, что ТМК-Н12 и ТМК-Н13 архивируют объёмы и объёмные расходы только для канала ХВС. К сообщению прикладываю описания протоколов обмена этих приборов.

Я, как тестировщик, понимаю и разделяю Ваше недоверие к нам, как к сторонним по отношению к приборам ТМК разработчикам, поэтому Вы вправе обратиться к производителю за разъяснением.

Далее, отчет из Менеджера данных. Во-первых, в Справке присутствуют таблицы с полями данных этих приборов, и там нет объёмов кроме как для канала ХВС. Во-вторых, Вы совершенно игнорируете слова "расчет V" в названии используемой Вами отчетной формы Тепловой контур. В-третьих, Вас не смущало, что в окне Архивные данные нет объёмов кроме как для канала ХВС?

Во Взлет СП4 мы не выполняем расчеты в архивах для приборов сторонних производителей. Но Вы всегда вольны самостоятельно создать отчетную форму, в которой будет выполняться такой же расчет V, какой выполняется в ПО Менеджер данных. Благо, редактор отчетных форм во Взлет СП4 крайне развитый.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
Отправлено: AndreiD от 20.03.2019, 14:31:59
Спасибо за пояснение, буду разбираться как проходит расчет V в отчетах.