Tепловычислитель ТСРВ-033. Версии ПО: 63.01.03.53
Универсальный просмотрщик использовался версии 4.71 и 4.72
Проверялся Loopback :
USB порт компьютера через Адаптер RS232-USB «STLab U-224» COM4 <==> нуль-модем <==> COM5 через Адаптер RS232-USB «STLab U-224» USB порт компьютера,
используя программу putty . Все работает в обе стороны прекрасно.
Подключаем USB порт компьютера через Адаптер RS232-USB «STLab U-224» COM4 <==> нуль-модем <==> COM тепловычислитель ТСРВ-033
со следующими параметрами , используя рекомендации отсюда :
http://vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_energ/tsr033/630103xx_modbus.pdf :
Настройки в тепловычислителе ТСРВ-033:
Скорость, бод - 4800
Адрес в сети - 1
Управление - нет
Тип соединения - прямое
Задержка ответа, мс - 50
Байтовый интервал при приеме 10 мс - 2
Настройки COM4 порта компьютера:
Скорость, бод - 4800
Адрес в сети - 1
Управление - нет
Тип соединения - прямое
Ожидание ответа, мс - менял в пределах 1000...1500
Число попыток запроса - 1
Байтовый таймаут, мс - менял в пределах 20 ... 50
Универсальный просмотрщик : проект - TSRV_63_01_03_4X.vpr
Ответ "Универсального просмотрщика" - прибор не отвечает .
Если закрыть "Универсальный просмотрщик" и ничего не отключая начать забирать архивы, используя "Взлет СП 4.0 Клиент" , то связь с тепловычислителем работает.
Ну, что не так запрограммировано в не"универсальном просмотрщике" для доступа к COM порту тепловычислителя ТСРВ-033 ?!!!
Еще год назад все работало, но не помню версию "Универсального просмотрщика" .