Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: yurik от 11.05.2018, 10:17:28



Название: ТСРВ-043 и расходомеры РСЦ (ВТК Пром)
Отправлено: yurik от 11.05.2018, 10:17:28
Сталкивался ли кто-нибудь с подключением расходомеров электромагнитных РСЦ (производства ВТК Пром г. Киров) к вычислителю Взлет?
Проблема с настройкой. - когда ввожу в вычислитель вес импульса из паспорта, то начинает считаться огромный расход.
Сам расходомер Ду 150 со слов производителя работает в пассивном режиме, но при переключении перемычками активного/пассивного режима в ТСРВ-043 картина не меняется. То ли взлетовский вычислитель глючный, то ли что-то не так настраиваю.
В паспорте на расходомер вес импульса указан 70 литров на импульс. Я ввожу в ТСРВ 1/70 = 0,01429 импульсов на литр и расход огромнейший, но если даже вводить значение 70, то все равно расход в 3-4 раза ниже истинного значения (есть механический водосчетчик и показания портативного расходомера).
В паспорте на расходомер также есть информация, что частота импульсов при максимальном расходе не более 2,5 Гц., а длительность импульса составляет 100 мс.
В чем может быть причина?


Название: Re:ТСРВ-043 и расходомеры РСЦ (ВТК Пром)
Отправлено: Silver_14 от 12.05.2018, 23:34:29
Есть такое подозрение, что вам надо ввести вес импульса 14,29.


Название: Re:ТСРВ-043 и расходомеры РСЦ (ВТК Пром)
Отправлено: yurik от 15.05.2018, 11:39:22
В общем проблема была из-за помех. Во Взлете Озеров Евгений Данилович (благодарю этого человека, часто выручает) подсказал подсоединить экран кабеля на минус импульсной линии и помехи исчезли. А в настройках ТСРВ-043, соответственно - вес импульса 0,01429, активный режим на 10 Гц, уровень - высокий (расходомер РСЦ был в пассивном режиме).