Название: Дельта М на ТСРВ-042 Отправлено: Lubasha от 13.12.2017, 10:45:09 Добрый день!Подскажите, пожалуйста, как сделать так,чтобы в отчете считалась разница масс на отоплении М1-М2. Это нужно сам вычислитель как-то настроить,или нужно в отчете вычисляемое поле как-то настроить? Помогите, пожалуйста,т.к. сейчас эта колонка заполняется нулем.
Название: Re:Дельта М на ТСРВ-042 Отправлено: Mikhail от 13.12.2017, 12:44:26 В вычислителе:
Теплосистема - Настройка ТС - Специальные - Учет утечек - Выбрать "Арх", выбрать необходимый алгоритм, например Mу = M1-M2 Либо сделать тоже самое, через монитор ТРСВ-042: (https://image.ibb.co/m89VaR/1.jpg) Название: Re:Дельта М на ТСРВ-042 Отправлено: Lubasha от 13.12.2017, 13:17:37 В вычислителе: Теплосистема - Настройка ТС - Специальные - Учет утечек - Выбрать "Арх", выбрать необходимый алгоритм, например Mу = M1-M2 Либо сделать тоже самое, через монитор ТРСВ-042: (https://image.ibb.co/m89VaR/1.jpg) Мы делали такие настройки в вычислителе.Но почему-то данных по этому параметру не приходит.Так же в вычислителе не идут накопления по параметру Му (в режиме работы). |