Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: sim31 от 26.05.2014, 22:51:50



Название: использования расходомера ЭРСВ-540Ф (Лайт М) отдельно от вычислителя
Отправлено: sim31 от 26.05.2014, 22:51:50
Есть такой расходомер

Цитировать
Взлет ЭР
расходомер счетчик электромагнитный модификация Лайт М
ЭРСВ-540Ф
Ду40

раболтает совместо с таким вычислителем

Цитировать
Взлет ИВК
комплекс измерительно вычислительный
ИВК-102n

у нас на объекте
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/25679385/forum/20140514_182459_.jpg)

Описание на сайте производителя

http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=177

Остались такие вопросы

1. Можно ли по нему рассчитываться по коммерческому потреблению холодной воды? По аналогии с обычными механическими счетчиками. Удобно для диспетчеризации, но он же не считает без питания, поставщикам воды это может не понравится.

2. Длина проводов до ИВК-102n, метров 100 и более осилит?

3. У установленных расходомеров RS485 скорее всего нет? вроде в заказе этого не оговаривалось, но может уже стали ставить на все расходомеры RS485?


Название: Re:использования расходомера ЭРСВ-540Ф (Лайт М) отдельно от вычислителя
Отправлено: yurik от 28.05.2014, 05:28:54
Расчитываться то можно, если водоснабжающая организация не будет вредничать.
Я так уже обожигался с электромагнитными расходомерами на ХВС. Водоканалу то вычислитель не нравится, то возможность отключить электропитание.
Чтоб не было проблем, на холодную воду лучше механический счетчик ставить (можно с импульсным выходом на регистратор).


Название: Re:использования расходомера ЭРСВ-540Ф (Лайт М) отдельно от вычислителя
Отправлено: Gandicap от 28.05.2014, 15:31:32
А мы уже много лет ставим на х. в. электромагнитные счетчики с индикацией. Водоканал никаких претензий не имеет. Правда, один случай все таки был. Три дома рядом. Три прибора завели на вычислитель ТСРВ-032. Давно лежал на складе без паспорта. Вычислитель при этом не пломбировали.


Название: Re:использования расходомера ЭРСВ-540Ф (Лайт М) отдельно от вычислителя
Отправлено: andr62 от 29.05.2014, 14:31:44
1. Расходомер не считает без питания.
Это не так страшно, поскольку расходомер считает время наработки. Например, при снятии показаний 25 апреля время наработки было на 700 часов меньше, чем 25 мая. За 30 суток с 25 апреля по 25 мая время наработки должно было увеличиться на 24 х 30 = 720 часов. Если какое-то время расходомер не считал, за это время расчет идет по договору: либо по среднему, либо по пропускной способности трубы. Так что абонент будет заинтересован в непрерывной  работе расходомера.
2. Длина проводов.
При передаче импульсов завод рекомендует кабель 2х0,35 кв.мм. Такой кабель обеспечивает передачу импульсов на расстояние до 300 м. Если нужно передавать на другое расстояние, проектировщику придется сделать расчет на потери в кабеле, на мощность источника, на другое сечение жил. Все необходимые схемы приведены в документации.
3. Расходомеры "Взлет ЭР" исполнений Лайт-плюс и Лайт-М не имеет на борту ни RS-232 ни RS-485. С интерфейсами на борту идут более дорогие приборы "Взлет ЭМ" исполнений Профи и Эксперт.