Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 19.02.2019, 18:38:05



Название: АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы
Отправлено: Энерго_алексей от 19.02.2019, 18:38:05
Добрый день, собственно проблемы с одним прибором он записал данные в одну строчку, как быть? И какой фаил нужно из асдв-020 выгрузить вам?


Название: Re:АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы
Отправлено: Энерго_алексей от 19.02.2019, 18:48:48
И ещё один тока уже 030 ТСРВ


Название: Re:АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы
Отправлено: Энерго_алексей от 19.02.2019, 18:51:48
и очень странно в колонке v2 есть а м2 нету


Название: Re:АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы
Отправлено: Иван Кривокора от 19.02.2019, 20:16:45
Здравствуйте, Алексей!

Мы очень рады, что Вы начали пользоваться доработанными по части чтения приборных единиц драйверами.

Как Вам известно, приборы ТСРВ-03x в архивах копят либо массы, либо объёмы. Раньше драйверы этих приборов для АСДВ-020 не считывали эти параметры, и пользователям приходилось руками вводить значения этих настроек, что не всегда точно.

Но всегда есть возможность поменять руками сеттинги прибора в СП4, открыв окно "Прибор" и в нем форму "Настройки прибора".

Видимо, Ваши приборы сконфигурированы таким образом, поэтому вы видите объемы, а не массы. Это раз.
Вы можете убедиться в том, что при разборе данных был создан новый сеттинг, открыв окно "Прибор" и в нем форму "Настройки прибора". Это два.
А что касается данных в одну строчку - нужно выгрузить файл из АДСВ-020. Он будет один. Это три.

Т.е. нас интересует только .asd-файл для прибора из первого Вашего сообщения в теме. Всё остальное - корректное, запланированное поведение.


Название: Re:АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы
Отправлено: Энерго_алексей от 20.02.2019, 07:17:05
Здравствуйте, Алексей!

Мы очень рады, что Вы начали пользоваться доработанными по части чтения приборных единиц драйверами.

Как Вам известно, приборы ТСРВ-03x в архивах копят либо массы, либо объёмы. Раньше драйверы этих приборов для АСДВ-020 не считывали эти параметры, и пользователям приходилось руками вводить значения этих настроек, что не всегда точно.

Но всегда есть возможность поменять руками сеттинги прибора в СП4, открыв окно "Прибор" и в нем форму "Настройки прибора".

Видимо, Ваши приборы сконфигурированы таким образом, поэтому вы видите объемы, а не массы. Это раз.
Вы можете убедиться в том, что при разборе данных был создан новый сеттинг, открыв окно "Прибор" и в нем форму "Настройки прибора". Это два.
А что касается данных в одну строчку - нужно выгрузить файл из АДСВ-020. Он будет один. Это три.

Т.е. нас интересует только .asd-файл для прибора из первого Вашего сообщения в теме. Всё остальное - корректное, запланированное поведение.
Спасибо, поменял с м3 на тонны все выводиться, фаил .asd высылаю из первого письма.


Название: Re:АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы
Отправлено: Энерго_алексей от 20.02.2019, 16:16:20
Здравствуйте, Алексей!

Мы очень рады, что Вы начали пользоваться доработанными по части чтения приборных единиц драйверами.

Как Вам известно, приборы ТСРВ-03x в архивах копят либо массы, либо объёмы. Раньше драйверы этих приборов для АСДВ-020 не считывали эти параметры, и пользователям приходилось руками вводить значения этих настроек, что не всегда точно.

Но всегда есть возможность поменять руками сеттинги прибора в СП4, открыв окно "Прибор" и в нем форму "Настройки прибора".

Видимо, Ваши приборы сконфигурированы таким образом, поэтому вы видите объемы, а не массы. Это раз.
Вы можете убедиться в том, что при разборе данных был создан новый сеттинг, открыв окно "Прибор" и в нем форму "Настройки прибора". Это два.
А что касается данных в одну строчку - нужно выгрузить файл из АДСВ-020. Он будет один. Это три.

Т.е. нас интересует только .asd-файл для прибора из первого Вашего сообщения в теме. Всё остальное - корректное, запланированное поведение.
Иван, есть какие новости ????? А то на носу отчетный период у нас отчет сдавать нужно, а такой отчет не примут.


Название: Re:АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы
Отправлено: Gandicap от 20.02.2019, 16:44:54
Может, если быстро, попробовать "старые и проверенные" проги? ТСРВ-03Х? (Ни "Взлет", ни СП-4 обидеть никак не хочу, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!!!).


Название: Re:АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы
Отправлено: Иван Кривокора от 20.02.2019, 22:21:46
Здравствуйте, Алексей.

Дело не во Взлет СП4, не в АДСВ-020 и не в драйвере для ТСРВ-034, а дело, как мне видится, в Вашем приборе. На все запросы суточного архива он отвечал одной записью - записью за 18.02.2019 23:59:59. А это значит, что некоторое количество записей до этой даты закрыто не было. Из-за отсутствия ли питания, из-за режима Сервис, из-за того, что не была настроена схема или что-то еще - я не знаю. То есть я этот прибор (как железку со своим встроенным ПО) не тестировал и не могу сказать, при каких условиях он возвращает дату ближайшей закрытой записи из будущего при чтении архива за другую дату. Чтобы с уверенностью что-то сказать, нужно прочитать архивы с прибора напрямую, и посмотреть логи.

Ну и учитывая, что данные с прибора ТСРВ-033 (-034) 802220 в этом .asd-файле корректные, и они корректно разобрались, можно с известной уверенностью утверждать, что с Взлет СП4 и адаптером всё норм. :)))


Название: Re:АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы
Отправлено: Энерго_алексей от 21.02.2019, 16:50:30
Здравствуйте, Алексей.

Дело не во Взлет СП4, не в АДСВ-020 и не в драйвере для ТСРВ-034, а дело, как мне видится, в Вашем приборе. На все запросы суточного архива он отвечал одной записью - записью за 18.02.2019 23:59:59. А это значит, что некоторое количество записей до этой даты закрыто не было. Из-за отсутствия ли питания, из-за режима Сервис, из-за того, что не была настроена схема или что-то еще - я не знаю. То есть я этот прибор (как железку со своим встроенным ПО) не тестировал и не могу сказать, при каких условиях он возвращает дату ближайшей закрытой записи из будущего при чтении архива за другую дату. Чтобы с уверенностью что-то сказать, нужно прочитать архивы с прибора напрямую, и посмотреть логи.

Ну и учитывая, что данные с прибора ТСРВ-033 (-034) 802220 в этом .asd-файле корректные, и они корректно разобрались, можно с известной уверенностью утверждать, что с Взлет СП4 и адаптером всё норм. :)))
Проблему решил, установкой GSM модема, перезаписал за эти дни данные и все..П.С так и не понял от чего такой глюк произошёл.