Название: Для чайников Отправлено: kazakhstan от 10.08.2011, 12:39:00 Здравствуйте, у нас стоит тепловычислитель ВЗЛЕТ тсрв 030.
Необходимо подключить его к общей системе теплоучета поставщиков теплоэнергии. Что для этого требуется (оборудование, наладка и т.д)? Спасибо Название: Re:Для чайников Отправлено: MaxxWell от 15.08.2011, 00:30:21 Для начала просветите чайников, что подразумевается под "общей системой теплоучета поставщиков теплоэнергии".
Название: Re:Для чайников Отправлено: andr62 от 16.08.2011, 12:36:15 Поскольку ТСРВ-030 работает на батарейке, подключать его к системе автомтического сбора данных не рекомендуется. Если система будет каждые полторы минуты его опрашивать и выяснять текущее значение расхода или температуры, то батарейка сядет очень быстро. Для подключения к системе сбора данных нужен тепловычислитель с питанием от сети и аккумуляторной поддержкой, например, ТСРВ-034.
А для подключения к системе сбора данных нужно решить вопрос, как будут передаваться данные: по последовательному интерфейсу, по сети Ethernet, по телефоннной линии или по GPRS через сотового оператора. Если применить Взлет СП для сбора данных, то желательно установить рядом с теплосчетчиком АССВ-030 или АСЕВ-040. Название: Re:Для чайников Отправлено: Михаил от 03.09.2011, 19:12:30 Объясните ,пожалуйста, понятие "коэффициент перекрытия диапазона".
Например для РСВ420Л диаметром 40 наибольший измеряемиый расход жидкости 54м.куб/час. Его коэффициент перекрытия диапазона составляет 1:200. Это значит, что расходомер будет работать если расход составит одну двухсотую часть от максимального....то есть 0,27 м.куб/час???? или неправильно понимаю???? Название: Re:Для чайников Отправлено: andr62 от 03.09.2011, 20:21:13 Объясните ,пожалуйста, понятие "коэффициент перекрытия диапазона". Почти правильно. Только есть маленькая тонкость. Расходомер будет работать всегда. А вот измерять с установленной погрешностью 2% только в указанном диапазоне. То есть коэффициент перекрытия диапазона - это отношение максимального и минимального расходов, для которых гарантирована погрешность измерений.Например для РСВ420Л диаметром 40 наибольший измеряемиый расход жидкости 54м.куб/час. Его коэффициент перекрытия диапазона составляет 1:200. Это значит, что расходомер будет работать если расход составит одну двухсотую часть от максимального....то есть 0,27 м.куб/час???? или неправильно понимаю???? Название: Re:Для чайников Отправлено: Михаил от 03.09.2011, 22:04:34 Спасибо за пояснение :)
|