Sawa
Гость
|
|
« Ответ #75 : 12.03.2009, 16:10:10 » |
|
Возможно ли в приборе УСРВ-5хх, работающем в режиме "Работа" синхронизировать системное время через ОРС-сервер, если да, насколько это будет корректно.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Зонтик
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 23
|
|
« Ответ #77 : 14.03.2009, 20:17:57 » |
|
В рабочем режиме невозможно.
Денис при... А когда в "железо" и софт будет вклЮчена синхронизация времени с сервером в режиме работа ? Нынешняя не блешет точность.... (за 4-ре года (меж-поверочный интервал) "убежали на 12-ть астрономических.....;(
|
|
|
Записан
|
Мы к Вам заявимся..... с лопатами и вилами... денёчЕк покумекаем..... и выправим дефект....
|
|
|
|
Зонтик
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 23
|
|
« Ответ #79 : 23.03.2009, 21:42:16 » |
|
Говорят, что в данном софте никогда.
С ума подпрыгнуть..... Какието "Меркурии" и китайские стекляшки "Энергомеры" у которых история версий и поколений фиг да не фига мение трех - пяти лет уже заложеННа автоматическая синхронизация по атомным часам через интернет...... Грусно .... очень грусно..... что Взлет перестает быть законодателем "МОДЫ" в средствах измерения.......
|
|
|
Записан
|
Мы к Вам заявимся..... с лопатами и вилами... денёчЕк покумекаем..... и выправим дефект....
|
|
|
Tavros
Гость
|
|
« Ответ #80 : 19.04.2009, 10:15:34 » |
|
Есть четыре прибора УРСВ-010М подключенные по RS485 в MSRT32. Из каждого прибора вычитывается всего по 2 параметра: мгновенный и суммарный объём. Постоянно сыпятся ошибки (на мнемосхеме значение подчёркивается). При следующем опросе ошибка может уйти, а может и нет. VzljotOPCSrv0.7.4 (Денис высылал 02.12.08). Уже снизил скорость с 19200 до 9600, увеличил время ожидания и задержки - не помогает. Так-то всё бы ничего, но сейчас поднял второй уровень дисретчеризации и данные по запросу диспетчера через модем и Lectus OPC/DDE Server передаются в головную диспетчерскую и там признак качества "плохое" не приемлют. Надо что-то делать, но что придумать не могу - всю голову изломал. А планируется туда ещё два прибора 510-х подключить. Автоматизировать открытие кнала связи тоже не получилось, приходится ручками.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Tavros
Гость
|
|
« Ответ #82 : 27.04.2009, 08:34:56 » |
|
510-е подключал и по RS-232 и по RS-485 c ними траблов нет. У них другой гемор бывает: при пдключении заземления, разъёмов 232/485 на некоторых приборах уходит расход в минус. Напрмер со значения 800кубов в минус 3000кубов. Что делать с 010-ми? Их как-никак 4 штуки и замена не планируется.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Half
Гость
|
|
« Ответ #84 : 25.05.2009, 13:02:40 » |
|
Здравствуйте. Подскажите, как считать данные с opc сервера? Подключаю прибор РСЛ-212, Универсальный просмотрщик показания отображает. Данные opc клиентов и просмотрщика не сходятся. Канал данных - открыт. Настройки Просмотрщика и opc сервера сходятся. Версия сервера: 0.7.4.2311 Клиент: dOPCExplorer ( www.kassl.de)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Half
Гость
|
|
« Ответ #85 : 25.05.2009, 13:09:41 » |
|
Забыл уточнить настройки opc сервера: RSL, нужны текущие измерения.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
hasan
Гость
|
|
« Ответ #86 : 29.05.2009, 13:37:12 » |
|
Здравствуйте. Помогите в следующем: необходимо вывести данные с ТСРВ 020 на SCADA Genesis. Установил Взлет ОРС сервер(на скаде все теги видны), со скады пытаюсь установить в 1 тег откыть/закрыть канал, но почему то ОПС сервер говорит, что этот параметр только для чтения
|
|
|
Записан
|
|
|
|
lbv
Гость
|
|
« Ответ #87 : 29.05.2009, 17:55:40 » |
|
Я что-то не помню в ТСРВ-020 такого параметра. Однако могу сказать, что конфигурационные параметры точек, каналов и теплосистем в режиме РАБОТА действительно по записи недоступны, только на чтение.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Airat
Гость
|
|
« Ответ #88 : 05.06.2009, 09:09:50 » |
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как считать с ОРС сервера Взлет СП архивные данные (часовые, суточные, месячные)? Данные, которые являются не массивами считываются нормально. Так же пытаюсь считать данные через VzljotOPCSrv0.7.4. Отрыть/закрыть канал связи устанавливаю в True. Пытаюсь считать регистры из Часовой архив. Считываются регистры: Начало (конец) периода, Индекс от (до), Архивная запись (полная). Остальные регистры не считываются. Что можно попробовать?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
lbv
Гость
|
|
« Ответ #89 : 05.06.2009, 10:44:16 » |
|
Чтение архивных данных в ОРС-сервере Взлет СП имеет некоторые особенности. Для начала рекомендую ознакомиться с Руководством пользователя Взлет СП, глава 5 - передача данных в приложения пользователя. Там указан как запрос, так и способ его уточнения для конкретных массивов.
|
|
|
Записан
|
|
|
|