Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: КонстантинОпт от 28.03.2024, 10:05:10



Название: АСДВ 020 и мультикал 602
Отправлено: КонстантинОпт от 28.03.2024, 10:05:10
Перестали разбираться данные при съеме считывателем АСДВ-020 с 602 мультикалов. Ошибка 198 - не удалось разобрать приборные данные. Нам хотя бы понять в чём проблема и решаема ли она. Меняли оптический адаптер, пробовали менять АСДВ - результат один и тот же. Перед этим обновляли СП4 (до версии 4.0.46.5) и совершали переезд с MSSQL на PostgreSQL.


Название: Re:АСДВ 020 и мультикал 602
Отправлено: Иван Кривокора от 29.03.2024, 09:17:47
Перестали разбираться данные при съеме считывателем АСДВ-020 с 602 мультикалов. Ошибка 198 - не удалось разобрать приборные данные. Нам хотя бы понять в чём проблема и решаема ли она. Меняли оптический адаптер, пробовали менять АСДВ - результат один и тот же. Перед этим обновляли СП4 (до версии 4.0.46.5) и совершали переезд с MSSQL на PostgreSQL.
Здравствуйте!

Я вижу по данным в .asd-файле, что используется драйвер с версией 1, от 22.04.2019. А актуальная версия драйвера - 2, от 31.05.2020. Попробуйте, пожалуйста, перезаписать драйвер прибора Multical-602 в АСДВ-020, и после этого выполните повторный сбор данных. Чтобы наверняка перезаписать драйвер: выполните чтение конфигурации адаптера АСДВ-020; измените драйвер с Multical-602 на любой другой; выполните запись конфигурации; задайте драйвер Multical-602; выполните запись конфигурации.

С уважением,
Кривокора Иван