Доброго времени суток, ситуация следующая: купили на два одинаковых дома, два одинаковых тепловых счетчика в сборе (ТСРВ-042 - 2 шт., ЭРСВ-440ЛВ, Ду50 - 4 шт.). Установили в сентябре перед отопительным сезоном. После запуска отопления до 27.10.2023 г. счетчик считал нормально, после начал завышать обратку на 1 т/ч. На сегодняшний день обратка выросла на 1,5 т/ч больше. До этого производили действия по замене вычислителя, замене расходомеров, приглашался специалист со стороны, чистился грязевик, ситуация никак не менялась. Обращались в теплоснабжающую компанию, они сказали что проблема с нашей стороны. Люди добрые помогите пожалуйста как это можно исправить?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чайник
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 39
|
|
« Ответ #9 : 22.11.2023, 05:14:44 » |
|
Совсем может быть глупый вопрос, но не могут там просто провода быть перепутаны и к ТСРВ на первый вход подключен расходомер обратки, а на второй вход расходомер подачи?
Нет, все подключено как надо) Тут похоже дело в системе. Возможно холодная вода. Например у кого-то краны на водонагреватель не закрыты, и нет (или не держит) обратный клапан.
Возможно, но вряд ли, сейчас у всех идет горячая вода и включать нет смысла бойлер кому-то. Даже если это так, превышение в 1,5 т/ч из-за нагревателя мало вероятно.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
|
|