Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 287
|
|
« Ответ #1 : 20.02.2010, 07:37:33 » |
|
Исходя из тех скудных сведений, что вы предоставили можно с уверенностью сказать, что все выбрано правильно. При закрытой системе и без летнего открытого водоразбора применяется короткая формула. Только я бы еще сделал W6=W1. Если у вас есть летний открытый водоразбор, вам необходимо поставить третий расходомер и термодатчик. Формулы будут выглядеть следующим образом: W1=m1(h1-h2), W2=m3(h3-h0), W3=0, W4=W2, W5=0, W6=W1.
|