Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: теплосервис от 16.02.2011, 14:14:44



Название: Нестабильная работа тепловычислителя ТСРВ-034 с счетчиком воды с герконом
Отправлено: теплосервис от 16.02.2011, 14:14:44
При работе теплосчетчика со счетчиком воды ВСГн с герконовым выходом, периодически (раз в 2 сек) показания мгновенного расхода равняются нулю, т.е. 2 сек расход есть потом 2 сек. расхода нет и соответственно выроботка тепла в 2 раза уменьшается.

Подскажите, что не так?


Название: Re: Нестабильная работа тепловычислителя ТСРВ-034 с счетчиком воды с герконом
Отправлено: GTsifrin от 16.02.2011, 14:58:36
1. ТСРВ-034 измеряет расход (усреднённый, а не мгновенный) один раз за период обработки, который не может быть меньше 4 с, соответственно, и значение при индикации (период которой 4 с) не может изменяться чаще - через 2 с.
2. В случае малой частоты импульсов для получения примерно постоянного расхода (а также тепловой мощности) следует период обработки (их 2: в режиме Работа при отсутствии внешнего питания и для остальных режимов или с внешним питанием) задавать так, чтобы за период было много импульсов (значительно больше 1, т.е. T >> 1/F). Это целесообразно также и для экономии потребляемой энергии. Задание малого периода применяется в случае быстрых изменений температуры (напр., при поверке), не требуется для трубопровода.
Кроме того, механические контакты не гарантируют короткие импульсы, поэтому следует отключить проверку ПР.
3. Вычисление прошедшего объёма воды осуществляется накоплением импульсов за период обработки. Если импульсы попадают в разные периоды, то они всё равно учитываются для объёма (разница возникает только для массы и тепла - может быть немного разная температура). Т.о., тепло и при малом периоде обработки должно вычисляться корректно (скачки возможны для тепловой мощности).


Название: Re: Нестабильная работа тепловычислителя ТСРВ-034 с счетчиком воды с герконом
Отправлено: andr62 от 16.02.2011, 16:14:27
Это означает, что герконовый выход замыкает свой контакт один раз за несколько секунд (за период расчета тепла). Получается, что половину времени считается двойной расход, а половину времени - нулевой. В принципе тепло считается правильно.
Можно увеличить период расчета тепла в ТСРВ-034 до шести минут, тогда показания будут более равномерные.