Как я понимаю при Кр+12.5 Qнаиб=27 м3/ч, то есть в случае если через расходомер пойдет расход 35 м3/ч, то он будет в зашкале и считать не будет.
Или я ошибаюсь....
При расходе 35 м
3/ч и Кр=12.5 имп/л частота импульсов равна 121.5 Герц. А максимальная частота для выхода №1 задается по умолчанию (при выпуске нового прибора с производства) равной 200 Герц. То есть именно расходомер не должен войти в зашкал, если никто не менял максимальную частоту (а не максимальный расход).
И со стороны теплосчетчика ограничение по частоте в этом случае не случается тоже, и Вам об этом уже сообщили.
Если Вы переключаетесь на второй выход, там частота возрастет в 8 раз, так как Кр ровно в 8 раз больше. Но она для этого выхода тоже не вызовет никакого зашкала, так как максимальная частота для этого выхода равна 1600 герц, а у Вас будет только около 1000 герц. То, что у Вас не работает второй выход, скорее всего, связано с тем, на что Вам уже указали: у Вас прибор реверсивного исполнения. Он ничем физически не отличается от нереверсивного прибора. Отличие только в калибровке (калибруется дважды - в прямом и обратном направлении) и в настройках по умолчанию. Заводская настройка второго выхода в этом случае - индикацмия направления потока. Никаких импульсов с так настроенного выхода не поступает.
Но в Вашем случае непонятна сама затея переключения на второй выход. Судя по всему она Вам вообще не нужна.
Завод не знает, к какому именно теплосчетчику будет подключен Ваш прибор и будет ли вообще он подключатся к теплосчетчику. Но если будет, то хотелось бы, чтобы клиент подключил новый прибор - и все работает.
Вообще говоря, высокая частота генерации импульсов как бы повышает точность передачи информации от прибора к теплосчетчику. Это проявляется при низких расходах. Но это на самом деле в системах теплоучета особого значения не имеет. Но, в силу технических ограничений, теплосчетчики с автономным питанием (на батарейках) не могут воспринимать слишком высокую частоту импульсов - 100 герц и все. Вот отсюда и возникают соответствующие настройки для первого (основного) выхода.
Низкая максимальная частота - 200 герц. А как же 100 герц, которые только и могут воспринимать такие теплосчетчики? А так, что считается: в ЖКХ не бывает больших скоростей потока. Хотя прибор вполне нормально может работать при скоростях потока 12 м/с, считается, что больше 6 м/с не случится. Вот эти самые 27.1 м
3/ч и соответствуют 6-ти м/с. Это число Вы могли увидеть где-то в документации, может быть. Но не в приборе. Откуда Вы взяли 35 м/с я так и не понял. И почему они у Вас разные для первого и второго канала? В этом приборе ничего такого нет.
В самом приборе есть ограничение, задаваемое параметром "Максимальная скорость потока". Но заводская настройка здесь не 6 м/с, а 12 м/с, что соответствует расходу 54.2 м
3. Потому и задается максимальная частота для первого канала не 100, а 200 герц, чтобы прибор работал и при 12 м/с, хотя считается, что будет не больше 6-ти м/с.
Есть и параметр "Максимальный расход", но он не задается извне, а вычисляется по параметру "Максимальная скорость потока".
То есть, так как Ваш теплосчетчик не на батарейках, то Вам вообще ничего трогать было не нужно - все должно было работать нормально: хоть 35 м
3/ч, хоть 45 м
3/ч.
Если никто не трогал параметр "Максимальная скорость потока"!!!Если его все же кто-то зачем-то изменил, то вот его таки надо поставить на место.
И еще. Несколько удивила какая-то слишком простая переброска с одного канала на другой.
Кр в расходомере и Кр в теплосчетчике должны совпадать в точности. Если вы переходите с Кр=12.5 имп/л на Кр=100 имп/л, то совершенно необходимо соответствующие изменения сделать и в теплосчетчике. Если этого не сделать, то таким разнобоем может заинтересоваться прокуратура.
Возможно Вы это и так знаете, но на всякий случай решил напомнить.