Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Сергей Александрович от 14.03.2011, 16:57:54



Название: Большие потери
Отправлено: Сергей Александрович от 14.03.2011, 16:57:54
Из за чего могут возникать потери(утечка) на обратном трубо-проводе, хотя по факту их нет


Название: Re: Большие потери
Отправлено: Sefko от 14.03.2011, 22:26:12
Большие потери - это сколько?

Честно говоря, вот так поставленные вопросы изумляют до изнеможения. По-моему, за последние 3 месяца это уже 5-й вопрос о дисбалансе подачи и обратки. И я не помню, чтобы кто-нибудь сразу указал размер дисбаланса в единицу времени в процентном отношении к расходу.


Название: Re: Большие потери
Отправлено: Сергей Александрович от 15.03.2011, 10:31:24
в пределах  2%, но я понимаю что это допустимая погрешность но поначалу ее не было а сейчас появилась. Может ли она появиться из за высокого давления


Название: Re: Большие потери
Отправлено: Sefko от 15.03.2011, 19:27:20
"Плавание" показаний прибора, если оно в пределах заявленной допустимой погрешности, - не только допустимо, но и вполне возможно. Даже если никаких гидравлических характеристик не меняют. Если бы было не так, то не было бы нужды приборы периодически перенастраивать.

А уж если что-то меняем, то тут уж... С давлением в системе особая песня.

Дело в том, что, к сожалению, снабжающие организации слишком много и под хорошим давлением закачивают в воду воздух. Вообще-то это - дефект. Но...

На обратке давление ниже, чем на подаче - растворенный в воде воздух выделяется в виде мелких пузырьков. Это "счастье" мы наблюдаем, когда из открытого крана, вместо воды, хлещщет "молоко". Потом в стакане "молоко" превращается в воду.

Вода, с выделившимся воздухом занимает несколько больший объем, чем та же вода с тем же воздухом, но растворенным в ней. Электромагнитные расходомеры измеряют расход не массы, а объема. Отсюда эффект увеличения расхода на обратном трубопроводе.

Если в системе повысили давление, то оно повысится и в обратном трубопроводе - воздуха будет выделяться меньше, измеряемый прибором расход уменьшится. Особо резко заметно это может быть, если повышение давления в системе связано с установкой нового насоса. Если нечаянно насос смонтируют таки грамотно, то он воздух в систему загонять не будет, или будет, но очень мало. Левое выравнивание дисбаланса, которое происходило из-за воздушного дефекта, скажет "Ку".