Название: Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: raven от 09.07.2014, 05:37:36 Добрый день подскажите как правильно настроить теплосчетчик 026М и расходомер ЭРСВ 440 Лайт плюс.
В каком режиме должен работать расходомер и какой режим у него по умолчанию? Ограничение по входной частоте от расходомера должна быть не более 100 ГЦ?Какая частота по умолчанию у данных расходомеров? Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: raven от 09.07.2014, 05:44:55 если кому не трудно можете расписать поэтапную настройку данного теплосчетчика в личку
Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: andr62 от 09.07.2014, 08:56:03 Направил в личку описание лабораторной работы по настройке ТСР-026М - 4,5 МБ.
Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: raven от 10.07.2014, 05:57:57 Добрый день остались следующие вопросы:
1)На экране отображается восклицательный знак.Что означает? 2)установка типа ИКИ пассив или актив?Изначально ЭРСВ 440 Лайт плюс стоят в пассиве? 3)Конт пит должен быть отключен или включен? 4)В настройках П1 F=0,00Гц 5)в настройках трубопровода след. x--x-- 6)Нужно ли выставлять ограничение по входной частоте от расходомера 100Гц? Как нам проверить правильность работы расходомеров? Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: raven от 10.07.2014, 08:41:39 почему в настройках тип расходомера нет ЭРСВ 440 лайт плюс?
Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: andr62 от 11.07.2014, 16:21:56 Все, что отображается на экране ТСРВ-026М, описано во второй части "Руководства по эксплуатации ТСРВ-026М" http://www.vzljot.ru/files/docs/152/re2_tsrv026.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/152/re2_tsrv026.pdf). Если Вам самому лень читать документацию и Вы ждете, что кто-то прочитает и перескажет, то пожалуйста.
1) Про восклицательный знак - стр. 21 Нештатные ситуации. 6.2. Зафиксированные в тепловычислителе НС отображаются: - одним или двумя восклицательными знаками в окнах индикации основного меню и текущих значений измеряемых параметров в те- плосистеме и трубопроводах; - знаком «×» в знакопозиционном коде состояния теплосистемы – подменю Теплосистема / Расч. данные / Ст. ТС; - знаком «×» в знакопозиционном коде состояния трубопроводов – подменю Теплосистема / Трубопроводы / Ст ТР1 (2,…,4); - сообщением о виде (критерии) НС, отображаемом после активиза- ции окна кода состояния. 2) и 3) Установка типа ИКИ и контроль питания - это Ваше решение. Настройка контроля питания описана на стр. 14. Заводская рекомендация - включать контроль питания расходомера. Чтобы сделать активным расходомер ЭРСВ 440 Лайт Плюс, нужно установить дополнительный модуль активных выходов, который идет в комплекте с расходомером. 4) Фактическая частота с расходомера при отсутствии импульсов будет 0 Гц. 5) Знакопозиционные коды состояния описаны на стр. 38. В Вашем случае сработали нештатные ситуации 3 и 6 (отсчет справа налево). 6) Ограничение по входной частоте 100 Гц - аппаратное. Тепловычислитель ТСРВ-026М физически не может воспринять частоту выше, чем 100 Гц. Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: andr62 от 11.07.2014, 16:31:45 Вопрос по проверке правильности работы расходомеров решается только одним способом - сличение с эталоном. Способов сличения с эталоном несколько:
1) Демонтировать расходомер и провести калибровку (проверку погрешности) в метрологической лаборатории на проливной установке. 2) Установить на тот же трубопровод последовательно с проверяемым расходомером переносной ультразвуковой расходомер с накладными датчиками, если позволяют прямолинейные участки и состояние трубы. 3) Для проверки расходомера на подаче можно закрыть обратку и вылить измеренное количество воды через спускник. Вылитую воду можно измерить: а) эталонным электромагнитным расходомером б) мерной емкостью в) весами, поставив емкость на весы Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: raven от 14.07.2014, 05:44:29 спасибо большое
Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: Деня от 04.09.2014, 09:24:22 Что означает ошибка ЭРСВ 440 Неустойчивая опора. прочитал непосредственно с эрсв. Полез поп причине отсутствия расхода
Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: yura от 05.09.2014, 14:59:49 В ЭРСВ есть нештатная ситуация "Некорректная опора" - это аппаратная неисправность расходомера (не работает блок генерации тока, создающего магнитное поле в датчике). Такой расходомер нужно отправлять в ремонт...
Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: andr62 от 05.09.2014, 15:01:23 Ошибка "Некорректная опора" в любом случае требует вскрытия метрологической пломбы и ремонта. Возможные причины:
1) нет контакта электронной платы с катушками накачки магнитного поля в проточной части. Может быть вызвано попаданием влаги и окислением контактов на разъеме. 2) неисправность электронного блока. Название: Re:Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс Отправлено: Деня от 08.09.2014, 08:01:00 Гарантийный ли случай покажет экспертиза? Такая проблема сразу на двух приборах. и есть подозрение что еще парочка приболели такой же бедой
|