После прочтения форума понял, что источником проблем может быть преобразователь.
Да, может из-за него, но не факт. Настройки в связи в УП правильно выставили?
Также, для упрошу пояснить приложенное фото. Слева идет разъем RS485, далее 2 перемычки, потом разъем Ethernet (т.к. на нем нет разъема под RJ45, то в и Ethernet в данной поставке счетчика нет?), далее разъем RS232?
Не совсем так. Справа налево идет RS485, потом две перемычки, потом универсальный выход №0, потом разъем подключения шлейфа RS232. Плата Ethernet имеет четырехконтактный разъем, с креплением проводов под винт. Она дополнительно заказывается. Располагается во втором ряду. Точное место установки смотрите в документации на прибор.
Также вопрос: на какое максимально расстояние будет устойчивая связь по RS232?
Документацией оговаривается до 15 м. Всё зависит от внешних факторов. Из личной практики могу сказать, что в условиях предприятия лучше использовать RS485, много всё таки промышленных помех