Название: АСЕВ-040 и ИВК-102 Отправлено: незнающий от 27.07.2012, 10:21:42 Здравствуйте,
Распаял разъём ИВК102 RS485 так: контакт 6-"А", контакт 9-"В" К АСЕВ-040 подключил к разъёму внутри RS-485 соответственно. На АСЕВ блок SK2 переключатели П1-off(для RS485), П2-On, П3-On блок SK1 переключатели П1-On, П2-on. С помощью Отчётов опрашиваю узел , он не опрашивается. Правильно ли я подключил? Название: Re:АСЕВ-040 и ИВК-102 Отправлено: незнающий от 09.08.2012, 09:05:32 Меня специально игнорируют?
Кто-нибудь подключал ИВК-102 к АСЕВ-040 по RS-485? Название: Re:АСЕВ-040 и ИВК-102 Отправлено: vsp от 09.08.2012, 09:47:00 Для начала проверьте командой ping подключение АСЕВ-040 к сети.
Название: Re:АСЕВ-040 и ИВК-102 Отправлено: незнающий от 09.08.2012, 10:59:42 АСЕВ пингуется, нет связи АСЕВ040 с ИВК102 по 485 интерфейсу, раньше подключали по 232 интерфейсу стандартным кабелем все работало, а с RS485 не получается.
Название: Re:АСЕВ-040 и ИВК-102 Отправлено: vsp от 09.08.2012, 11:55:39 Есть два момента.
1) Переключатель типа интерфейса опрашивается контроллером АСЕВ-040 в момент включения питания. То есть"на ходу" им манипулировать бессмысленно. RS-485 надо установить до включения питания. 2) Поменяйте местами А и Б на каком_нибудь из окончаний кабеля связи. Такие ошибки бывают часто. Название: Re:АСЕВ-040 и ИВК-102 Отправлено: spa от 10.08.2012, 07:01:27 раньше подключали по 232 интерфейсу стандартным кабелем все работало, а с RS485 не получается. В ИВК-102 встраивается только один интерфейс: или RS-232 или RS-485. Название: Re:АСЕВ-040 и ИВК-102 Отправлено: незнающий от 21.08.2012, 07:21:47 На днях снял модуль интерфейса RS232 и поставил его за место модуля RS485. Подключил стандартным кабелем АСЕВ и ИВК по 232 интерфейсу.
Опросил узел с сервера все опросилось без проблем. Поставил назад 485 выставил переключатель SK2 П1-off П2-on П3-on Распаял разъём на ИВК 6 ножка data- 9 ножка data+ 1 ножка GND В АСЕВ подключил на разъём XP6 соответственно. НУ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ ОН НИКАК ПО RS-485!!! ЧТО ЕЩЁ НЕ ТАК? Название: Re:АСЕВ-040 и ИВК-102 Отправлено: VaNiK от 21.08.2012, 12:19:06 1) Проверяли ли Вы интерфейс RS-485 на АСЕВ-040 согласно пункту 4.2 руководства по эксплуатации?
2) Недавно столкнулся с этой проблемой у одного из наших клиентов. Проблема решилась, когда переставили управление потоком (если не ошибаюсь, в приборе называется "тип управления") на RS-485 |