Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: ВАБ от 06.07.2010, 09:18:18



Название: Налет на ПЭА УРСВ 522
Отправлено: ВАБ от 06.07.2010, 09:18:18
После внедрения комплексонатной обработки воды ГВС и отопления составом НТФ-Ц на поверхностях ПЭА стал появляться налет черного цвета счищаемый только с помощью абразивного инструмента. По анализу работы УРСВ-522 отклонений не выявлено. Разъясните, что это за налет и насколько серьезно к нему надо относиться, может  не надо его снимать, боюсь в конце-концов нарушим (издерем) титановые поверхности ПЭА(условия полевые и ПЭА более 200 шт).


Название: Re: Налет на ПЭА УРСВ 522
Отправлено: osa от 27.07.2010, 17:00:07
У нас в котельных тоже используется НТФ-Ц, но мы налет убираем химическим способом. Летом промываем котлы и теплообменники 5% раствором уксусной кислоты (методом травления), водой, нейтрализуем 2% р-ром щелочи (соды), и снова промываем водой.  При этом грязь из котлов похожа на мазут.  А при промывке котлов без кислоты, барботажем, вымывается черный порошок.


Название: Re: Налет на ПЭА УРСВ 522
Отправлено: osa от 27.07.2010, 17:06:48
Как вы поддерживаете заданную жесткость сетевой воды? У нас прибор автоматического дозирования  "комплексон-6" работает исправно, а жесткость "пляшет" от 2,3 до 5,7 мг-экв/л (измеряем трилонометрическим способом).