Добрый день, я молодой специалист, помогите разобраться
МКД (70 квартир), ОТКРЫТАЯ система, показания М1-М2 показывает отрицательный объем, можно ли принимать такие показания? Если да, то каким образом, учитывать расход ГВС (нужно для расчета корректировки по отоплению), возможно расходометры вышли из строя ? почему так? помогите (
Добрый день!
1. Не принимать показания по отоплению в данном случае нет никаких оснований. Самое большое превышение обратки по предоставленным архивным данным составляет менее 1.5%. При том, что если стоят расходомеры с погрешностью 2% то данное превышение формально имеет право быть до 4%.
2. Вести учёт потребления на ГВС по разности масс прямой и обратки на таком объекте некорректно, на мой взгляд. Похоже, что максимальное потребление на ГВС составляет литров 400 в час. При циркуляции отопления в 14 тонн в час отбор на ГВС составит
максимум 3%, что сопоставимо с погрешностью расходомеров. Нужно ставить отдельный расходомер на отвод на ГВС и вести учёт по нему.
Может в чём то я не прав, тогда пусть меня поправят опытные в этом вопросе товарищи