Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: Kip от 11.02.2008, 08:53:32 При прогоне датчика с программой "Монитор ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ 3хх,версия 4.1.1" выходной ток соответствует расходу на всех поверяетых точках. При прогоне датчика с выносным индикатором и миллиамперметром, реальный ток оказывается в два раза ниже, при том же расходе на всех поверяемых точках. С помощью программы это исправить не удается.
Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: Dekir от 15.02.2008, 17:57:40 Проверьте уставки токового выхода по расходу и выставленный диапазон работы токового выхода
Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: Kip от 26.02.2008, 07:34:41 Проверили!
Все по-прежнему! Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: Dekir от 26.02.2008, 10:17:26 Т.е. исполнение совмещенное у Вас работает корректно, а разнесенное нет?
А уставки Вы проверяли в самом расходомере или в выносном индикаторе? Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: Kip от 20.05.2008, 08:46:53 Здравствуйте, у нас возникла следующая проблема. Имеется прибор Взлет – ЭМ ПРОФИ 312А, №704385 и блок выносной индикации №705682. При перенастройке прибора на 150 м3/ч, получилось следующее
% Q,м3/ч I,мА 0 0 4 20 30 5.6 40 60 7.2 60 90 8.8 80 120 10.4 100 150 12 При настройке прибора на 300м3/ч, % Q,м3/ч I,мА 0 0 4 20 60 7,2 40 120 10,4 60 180 13,6 80 240 16,8 100 300 20 Почему при изменении отсечки токовый выход не меняется? Как произвести изменение настроек токового канала в блоке выносного индикатора при изменении шкалы расхода? Чем проверить настройки в выносном индикаторе. Имеется адаптер для ЭРСВ- 410 и программа Монитор ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ 3хх,версия 4.1.1 Нужно ли что-то новое? Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: Dekir от 20.05.2008, 21:54:54 Значение тока определяется по формуле
I = Imin + (Imax - Imin)*(Q-Qmin)/(Qmax - Qmin) Опущу граничные условия и "облегчу" формулу под Ваши настройки I = 4 + 16*Q/Qmax Тогда Qmax выражается как Qmax = 16*Q/(I-4) И для первого случая, когда отсечка задана как 150 мы ее пересчитаем на основе тока и расхода Qmax = 16*30/(5,6-4) = 300 вместо 150 В итоге, отсечка просто не была задана, как вариант, не был установлен соотвтетсвующий режим работы оборудования или после установок удаленный модель не был перезагружен по питания Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: GTsifrin от 21.05.2008, 12:08:30 Здравствуйте, Kip.
Настройка и расходомера, и выносного индикатора может выполняться одной программой-монитором. При подключении ПК непосредственно к расходомеру настраивается только расходомер. При подключении к выносному индикатору те параметры, которые хранятся и используются у индикатора (в частности, для токового выхода), настраиваются у него, остальные - передаются расходомеру. Поэтому для настройки токового выхода выносного индикатора следует подключиться к нему, задать все параметры: тип выхода, связь, верхняя и нижняя уставки по расходу, и т.д. Для записи параметров требуется перейти в режим Сервис. Примечание. Верхняя и нижняя уставки по расходу действуют не как отсечки: при выходе расхода за диапазон выдаётся граничное значение тока (а для отсечки: 0). Параметры используются сразу после записи (рестарт для выносного индикатора не требуется). Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: M-TestER от 21.05.2008, 12:39:03 Kip
Попробуйте при записи настроек токового выхода нажимать кнопку "Записать" в мониторе дважды. Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: Kip от 22.05.2008, 04:16:14 К какому разъему подключать преобразователь RS232 к блоку индикации( по какой схеме)
Каким проектом его настраивать( профи или эксперт) Как включить режим Сервис в индикаторе? Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: M-TestER от 22.05.2008, 16:49:51 Цитата: "Kip" К какому разъему подключать преобразователь RS232 к блоку индикации( по какой схеме) (http://img89.imageshack.us/img89/5991/rsmindtw7.jpg) На компьютере (9-pin COM - разъём) 2 - rxd, 3 - txd, 5 - gnd. Цитата: "Kip" Каким проектом его настраивать( профи или эксперт) Монитор собственный - "Монитор "Взлет ЭM ПРОФИ 3ХХ", версия 4.1.1" Цитата: "Kip" Как включить режим Сервис в индикаторе? Необходимо установить перемычку J5 на плате выносного индикатора. Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: Kip от 23.05.2008, 08:54:31 спасибо по 312 получилось!
из документации не все было понятно! Про МР-400 вопрос остается. Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: M-TestER от 26.05.2008, 10:15:25 Всегда пожалуйста!
Вопрос про МР-400 вынес отдельной темой. Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: Kip от 02.06.2008, 04:23:18 Не могу найти где эта тема?
Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 312А Отправлено: M-TestER от 04.06.2008, 09:41:09 http://www.vzljot.ru/forum/viewtopic.php?t=3691
|