Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Ageres73 от 21.03.2023, 08:53:29



Название: Оборудование Взлёт
Отправлено: Ageres73 от 21.03.2023, 08:53:29
Добрый день. Занимаемся проектированием и монтажом оборудования узлов учёта на базе Взлёта, а именно тепловычислитель ТСРВ-043, расходомеры ЭРСВ-440Л. Возникла проблема с согласованием узлов учёта в местной городской ТСО.

Выставляют замечание что данное оборудование не соответствует Правилам учёта и не может быть принято в эксплуатацию. При общении по телефону рекомендуют использовать оборудование Термотроника.
Обосновывают пунктом 123 Правил "Не учитывается НС "пустая труба" в обратном трубопроводе.

У вычислителя имеются два логических входа №5 и №6. К 5 мы подключаем сигнал реверса расходомера на обратке, к 6 сигнал пустой трубы подающего расходомера.

Насколько обоснованы выводы ТСО. Исходя из их выводов получается, что оборудование т.м. Взлёт нельзя применять в коммерческом учёте.