расходомер на подачи занижает на 200 литров
Занижает на 200 л/мин? А какой диаметр трубопровода?? Какой это процент от текущего значения расхода?
можно ли поменять расходомеры местами? С подачи поставить на обратку? Будут ли они работать? Настраивать ничего не нужно будет?
Если веса импульсов в расходомерах одинаковые то ничего не нужно будет перенастраивать, но решать проблему таким образом при подозрении на некорректную работу одного из расходомеров неверно, правильнее разобраться в причинах и устранить.
Узел учета давно смонтирован и работает? Когда возникла проблема? Когда расходомеры проходили поверку? Какое качество теплоносителя? Есть возможность снять расходомер и оценить состояние проточной части на предмет осадка от угольных фильтров, например? Когда проводилась в последний раз промывка расходомеров?