Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Андрей 111 от 20.12.2010, 18:36:33



Название: МР-400
Отправлено: Андрей 111 от 20.12.2010, 18:36:33
Уважаемые специалисты, не подскажете почему МР-400 может не показывать расход!? Загрязнение и завоздушенность трубопровода исключены.


Название: Re: МР-400
Отправлено: Sefko от 20.12.2010, 21:11:29
МР-400 может не показывать расход, если в приборе что-то сломалось.


Название: Re: МР-400
Отправлено: тов.Андрей от 21.12.2010, 12:08:54
Или стоит задом на перед


Название: Re: МР-400
Отправлено: Андрей 111 от 21.12.2010, 18:44:46
А возможно ли прозвонкой выявить неисправность самих электроМагнитных датчиков?


Название: Re: МР-400
Отправлено: Sefko от 21.12.2010, 19:14:08
А возможно ли прозвонкой выявить неисправность самих электроМагнитных датчиков?
Что-то можно выявить и прозвонкой. Но!

Все же странные вопросы, как мне кажется, Вы задаете.
Ну, представьте себе, что у Вас не М-400, а телевизор. И что можно ответить на вопрос: "Почему телевизор не показывает"?

Проблема же не в том, что ответить нечего, а в том, что нормальный ответ на такой вопрос - это самоучитель для мастера по ремонту телевизоров.

Очень может быть, что я совершенно неправильно воспринимаю Ваш вопрос. Однако, пока никто другой, кто бы воспринял Ваш вопрос, как конкретный, в теме не отметился.
Почему? Потому что просто не отметился, или потому что и другие Ваш вопрос воспринимают приблизительно так, как я?

А я, например, воспринимаю Ваш вопрос так, что единственный конкретный ответ на него - пригласите специалиста, или отвезите прибор специалисту.


Название: Re: МР-400
Отправлено: Артём Александрович от 21.12.2010, 19:21:57
Если он установлен на трубопроводе, то полностью прозвонить нельзя, т.к. электроды соприкасаются с водой. Только целостность катушки накачки возможно прозвонить. Сопротивление примерно 100 Ом - зависит от диаметра. Если нет обрыва и замыкания на корпус, то с катушкой накачки норма. Также необходимо прозвонить электроды на обрыв и замыкание на корпус, но делается это на снятом с трубы приборе.
Проверку работы электроники можно произвести при помощи электронного иммитатора, схема которого приведена в документации на теплосчетчик ТСР-010. Но этой документации на сайте нету :( Вернее даже не в той документации которая раньше была выложена на сайте(руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу), а в дополнительной инструкции по настройке и проверке(В20.00-00.00И3).
На этом иммитаторе расходомер при исправной электронике должен начать показывать примерно 0,5Gмакс.


Название: Re: МР-400
Отправлено: Андрей 111 от 21.12.2010, 19:49:02
Спасибо, Артем.

Нотации Sefko приму к сведению.


Название: Re: МР-400
Отправлено: Артём Александрович от 22.12.2010, 02:53:35
Как я понял вы имеете опыт в эксплуатации расходомеров вроде МР-400!?
Не подскажете еще по 1му вопросу?

МР-400 Dy-80 не видет расход при давлении в трубопроводе ниже 1.7кг/м3, возможно ли это из-за бонального загрязнения.
Или существует какая-то тех неисправность приводящая к этому.


Ну почистить то никогда не мешает :D
Может у вас просто при этом давлении расход меньше чувствительности расходомера?!
Отсечка по умолчанию в приборе выставлена 0,8%Qнаиб и для Ду80 составляет приблизительно 1,74 м3/ч
Не нужно писать личные сообщения. Размещайте интересующий Вас вопрос в соответствующей теме.


Название: Re: МР-400
Отправлено: Андрей 111 от 24.12.2010, 10:48:58
А как поменять расход(мгновенный) с l/min на м3/ч? Не подскажете?


Название: Re: МР-400
Отправлено: ас от 24.12.2010, 11:26:13
При помощи программы Взлет Монитор ЭМУ в разделе ИНДИКАТОР