Во-первых, чтобы тепловычислитель правильно понимал сигнал от расходомера, константы преобразования в расходомере и вычислителе обязательно должны совпадать.
Во-вторых, для ТСРВ-034 имеется аппаратное ограничение частоты на входе. Если частота превышает 100 Гц в пассивном режиме или 10 Гц в активном режиме, сигнал не воспринимается. Рекомендуемые значения Кр для работы расходомера с разными тепловычислителями приведены в Руководстве по эксплуатации на "Взлет ЭР"
http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re1_er3xLF.pdf в Приложении Д "Типовые значения установочных параметров".
Для однонаправленных расходомеров:
- Выход TS OUT (№1) на заводе настраивается для ТСРВ-033, -034, -026М
- Выход DIR (№2) на заводе настраивается для ТСРВ-024 , -025, -027