Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Сергей Александрович от 02.03.2011, 09:00:01



Название: Отсутствие данных
Отправлено: Сергей Александрович от 02.03.2011, 09:00:01
Подскажите может ли при замене батарейки удалиться все данные


Название: Re: Отсутствие данных
Отправлено: Vitaly from Kazakhstan от 02.03.2011, 14:26:51
Архив сохраняется полностью, не беспокойтесь, а вот настроечные параметры частенько сбиваются (если время замены батареи более 10 сек.). Лучше их каждый раз при замене батареи проверять.


Название: Re: Отсутствие данных
Отправлено: GTsifrin от 04.04.2011, 12:57:19
По поводу приборов с питанием от батарейки ТСРВ-031, ТСРВ-033.
1. Настроечные параметры хранятся в энергонезависимой памяти (EEPROM), они сохраняются при перерывах питания (хотя в старых версиях ПО ТСРВ-031 была ошибка для условий, реакций НС, реакций на отсутствие питания ПР - это проявлялось также при рестарте).
2. Текущее время, накапливаемые данные (в т.ч. для архивов) при не слишком коротком (порядка десятков секунд) отключении питания пропадают (заполняются произвольными значениями), поэтому после замены батарейки следует установить время, сбросить накопленные значения, возможно, очистить архивы (по крайней мере, не вычислять приращение от момента до сброса).