Название: Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию Отправлено: Rustik09 от 23.01.2019, 15:48:23 Добрый день.
При чтении архива возникает Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию Компьютер Диспетчеризации => АСЕВ-40 => ТСРВ-024М. ПО Взлет СП. Клиент Версия: 4.0.24 Настройки на АСЕВ-40 и ТСРВ-024М выставлены одинаковые: скорость 9600(пробовали менять), адрес 1, Тип прибора ТСРВ-024М, настроено расписание: Каждый день в 2 часа ночи. Настройки АСЕВ-40 успешно меняются с помощью "Удаленная настройка адаптера" Что касается самого интерфейса - провода целые, прозванивали, пробывали перекидывать на другую пару. Напряжение от АСЕВ-40 1.4В. Началось все с того, что в один день перестали выводится данные в отчетах (считывание по расписанию перестало работать) Подскажите, куда еще можно посмотреть, может что-то упустили. Заранее спасибо! Название: Re:Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.01.2019, 13:58:10 Здравствуйте!
Возможные причины: 1. Вы таки поменяли какие-то настройки связи АСЕВ или прибора, и теперь АСЕВ не видит прибор 2. что-то таки с кабелем или выбором интерфейса (RS232/485) в АСЕВ 3. сгорел чей-то интерфейс, или у прибора или у АСЕВ. Какой кстати говоря у Вас используется RS232 или 485? Попробуйте с ноутбуком прочитать данные напрямую с прибора и потом настройки с АСЕВ, чтобы проверить работоспособность интерфейсов обоих устройств. Название: Re:Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию Отправлено: Rustik09 от 24.01.2019, 15:00:00 Используется RS485.
Считывание данных пробовали делать с ТСРВ-024М с помощью ноутбука по RS232 - данные считываются, все актуально. Попробуйте с ноутбуком прочитать данные напрямую с прибора и потом настройки с АСЕВ, чтобы проверить работоспособность интерфейсов обоих устройств. Попробуем сделать так, о результатах отпишусь. Спасибо. Название: Re:Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию Отправлено: KIA от 24.01.2019, 17:22:38 Еще посмотрите в приборе:
Настройки связи -> дополнительно Управление потоком - однонаправленное Тип соединения - прямое Тип Modbas - rtu |