Типовые настройки выходов при выпуске завода для ЭР указаны в Руководстве по эксплуатации, часть1, приложение Д. Это страница 44. В таблице Д.1 первый дискретный выход, отмаркированный TS OUT, называется "Универсальный выход 1", а второй дискретный выход, отмаркированный DIR, называется "Универсальный выход 2".
На нереверсивных расходомерах второй выход (DIR) настроен под ТСРВ-024М, а на реверсивных - под сигнал "направление потока". Если при заказе не были указаны какие-то специальные настройки для реверсивного прибора ЭР 420Л, то можно поступить одним из двух способов:
1. Перенастроить реверсивный ЭР 420Л с помощью программы Универсальный просмотрщик. Для этого нужен адаптер последовательного порта для ЭР. Программу можно скачать с сайта
www.vzljot.ru2. Не перенастраивать расходомер, а настроить тепловычислитель. Подключить к тепловычислителю выход TS OUT для передачи расхода, в настройке тепловычислителя указать константу преобразования по таблице Д.2 из РЭ часть1, стр 44. А выход расходомера DIR подключить на вход тепловычислителя для сигнала направления потока.