Название: ЭРСВ-420Л из ремонта не работает с ТСРВ-034 Отправлено: вова52 от 20.10.2011, 14:33:10 Получили из ремонта расходомер ЭСРВ-420Л типоразмера D=40 мм с установленным значением константы преобразования выхода № 1 К=100 имп/л вместо стандартного К=12,5 имп/л. При подключении его к тепловычислителю ТСРВ-034 последний высвечивает неисправность "Превышение частоты на импульсном входе".
Режим входа ТСРВ-034 выбран пассивным с установленным параметром константы преобразования для расходомера К=100 имп/л, хотя при этом согласно РЭ максимальная частота импульсов на входе не должна превышать 100 Гц. А у нас частота импульсов на выходе расходомера явно превышает 100 Гц (учет отопления многоквартирного дома). Как можно согласовать ТСРВ-034 с отремонтированным ЭСРВ-420Л или отправить последний на завод для установки стандартного К=12,5 имп/л? Название: Re:ЭРСВ-420Л из ремонта не работает с ТСРВ-034 Отправлено: Vladimir от 20.10.2011, 14:49:51 А разве импульсы на литр нельзя на месте поменять? Оно должно быть под пломбой ТСО, но раз прибор из ремонта, то еще можно.
Название: Re:ЭРСВ-420Л из ремонта не работает с ТСРВ-034 Отправлено: вова52 от 20.10.2011, 16:11:34 Поменять где: в ЭРСВ-420Л или в теплосчетчике?
Название: Re:ЭРСВ-420Л из ремонта не работает с ТСРВ-034 Отправлено: Vladimir от 20.10.2011, 16:42:51 В ЭРСВ
Название: Re:ЭРСВ-420Л из ремонта не работает с ТСРВ-034 Отправлено: вова52 от 20.10.2011, 17:10:44 ЭСРВ-420Л комплектации "Лайт+" с модулем активных выходов зав.№1022662 вып. 25.09.2010г.
Модуля - преобразователя RS-232 в наличии не имею. И почему при гарантийном ремонте от31.01.2011г. не было установлено стандартное значение константы преобразования выхода №1 к=12,5 имп/л? Название: Re:ЭРСВ-420Л из ремонта не работает с ТСРВ-034 Отправлено: Vladimir от 20.10.2011, 20:24:03 Два ответа: преобразователь выйдет дешевле, чем возить на завод.
Что касается "почему" - надо выяснять, чей косяк Название: Re:ЭРСВ-420Л из ремонта не работает с ТСРВ-034 Отправлено: вова52 от 24.10.2011, 07:21:15 Владимир! Спасибо за разъяснения!
Единственное, чего боюсь: гарантийщик не зря установил К=100 (не смог по техническим причинам сделать К=12,5). Попробую поменять константу, о результатах сообщу позже. Название: Re:ЭРСВ-420Л из ремонта не работает с ТСРВ-034 Отправлено: Юрий Владимирович от 10.12.2012, 13:36:41 В ЭРСВ А почему не в ТСРВ? частоту 1600 поставить можно. У меня с ЭРСВ -420Л (лайт+) однонаправленного потока среды частоту 100 имп/л от 2 выхода (DIR) у ЭР а на ТВ ставлю теже 100 имп на литр и все!P.S: понимаю что тема древняя, но это не так уж сложно согласовать ЭР и ТВ (не пойму чем 100 имп/л не понравлось) Название: Re:ЭРСВ-420Л из ремонта не работает с ТСРВ-034 Отправлено: Vladimir от 10.12.2012, 14:24:32 Во, пыль смахнули. Чтоб я помнил, почему тогда именно так написал ::)
Название: Re:ЭРСВ-420Л из ремонта не работает с ТСРВ-034 Отправлено: Юрий Владимирович от 10.12.2012, 14:44:32 Во, пыль смахнули. Чтоб я помнил, почему тогда именно так написал ::) Поддерживаю чистоту ;) |