Здравствуйте.
Во-первых, необходимо отметить, что АСДВ-020 работает только с первым адресом из множества возможных сетевых адресов прибора того или иного типа. Но не всегда первый значит равный единице (1).
Например, для приборов ВКТ-9 таким адресом является 1, для приборов АО Взлет - тоже 1, для приборов ВКТ-4/ВКТ-4М - это 0, для приборов СПТ94х/СПГ74х - это 0. И так далее.
Во-вторых, для обмена с прибором архивный считыватель АСДВ-020 должен знать его скорость обмена. Диапазон скоростей обмена с прибором задаётся при конфигурировании архивного считывателя, и действительная скорость обмена прибора должна входить в этот диапазон.
Судя по вашему описанию:
после некоторого времени загорается внимание (красным)
АСДВ-020 выполняет поиск прибора, посылая ему тестовый запрос, но не получает ответа. Как я указал выше, возможны две причины: либо сетевой адрес прибора (в случае с ВКТ-9) не равен 1, либо при конфигурировании АСДВ-020 неверно указана скорость обмена с прибором.
Скажите, пожалуйста:
1. Какой сетевой адрес задан для того порта (а их у ВКТ-9 два) прибора, к которому вы подключаете архивный считыватель АСДВ-020?
2. Какая скорость обмена задана для того порта прибора, к которому вы подключаете архивный считыватель АСДВ-020?
3. Какой диапазон скоростей задан в конфигурации АСДВ-020 для драйвера ВКТ-9?
В свою очередь я повторно проверил работу АСДВ-020 с ВКТ-9: задание на сбор архивов успешно выполняется.
P.S. Строго говоря, возможен и третий вариант: так как у ВКТ-9 два порта RS232, то может статься, что адаптер сконфигурирован для работы с портом 1, а человек, собирающий архивы с помощью АСДВ-020, подключает его к порту 2 с совершенно другими настройками интерфейса обмена. Ну или наоборот. Надеюсь, что это не ваш случай.