Отправлено: Зиннур от 20.04.2009, 11:01:39
У меня такой вопрос...каким образом могут повлиять сварочные работы на функциональность преобразователя расхода ТСРВ-031???? :-\


Название: Re: Влияние сварочного устройства...
Отправлено: maxx от 20.04.2009, 11:38:32
Могут возникнуть проблемы со связью.


Название: Re: Влияние сварочного устройства...
Отправлено: Зиннур от 21.04.2009, 08:34:49
у нас сгорел преобразователь расхода...не можем найти причину(( выяснилось что рядом с преобразователем проводились сварочные работы. Могли ли работы вывести преобразователь из строя??


Название: Re: Влияние сварочного устройства...
Отправлено: Dekir от 21.04.2009, 10:06:23
Однозначно могут


Название: Re: Влияние сварочного устройства...
Отправлено: Зиннур от 21.04.2009, 10:54:58
не могли бы вы помочь с подобного рода документацией, где черным по белому так сказать написано, о воздействии "сварки" на преобразователи или подобного рода приборы...был бы весьма признателен)) e-mail: zenigm989@mail.ru




М:Крайне не желательно публиковать mail адреса в сообщениях. Ваш адрес могут использовать в мошеннических целях и для рассылки спама. При регистрации указывайте свой почтовый адрес в профиле, и он будет доступен только зарегистрированным пользователям форума.


Название: Re: Влияние сварочного устройства...
Отправлено: maxx от 21.04.2009, 12:24:24
Из РЭ.
Цитировать
Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51350 и ГОСТ Р 51522 в части электромагнитной совместимости и безопасности (сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ03.Н0047).

Из Руководства по монтажу.
Цитировать
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ при включенном питании расходомера проводить электро-сварочные работы в помещении, где размещен ЭМР, если трубопровод, где установлен ППР, не заполнен жидкостью, а также на трубопроводе в месте установки ППР.

Необходимо поднимать ГОСТы по электромагнитной совместимости. В ГОСТах указанны предельные значения внешних электромагнитных воздействий для конкретного класса (степени) защиты.