Здравствуйте!
... Подскажите распиновку на самом вычислителе. ...
Зачем Вам распиновка контактов на плате? В прибора есть внешний стандартный DB9, и как правило, на нем самом есть нумерация контактов 1-9.
Для обмена же с ТСРВ-043 достаточно всего трех контактов 2, 3 и 5. Кабель между ПК и прибором используется нуль-модемный (2-3, 3-2, 5-5).
Прочие стандартные факторы:
- соответствие сетевого адреса и скорости между софтом и прибором;
- "Тип соединения" в приборе = "Прямое";
- "Управление потоком" в приборе - выключить.
... До это работал с интромагами и подключали их через китайский кабель RS232-usb. Здесь я как почитал такой номер не прокатит.
Где Вы такое здесь прочитали? RS232-USB - практика распространенная, пользуйтесь, если конечно Ваш экземпляр преобразователя корректно работает.
По поводу платы с шлейфов, рекомендую обратиться к ее производителю, ну или хотя бы документации и BIOS, возможно она отключена или требует установки драйверов.