Название: Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М Отправлено: golova2uha от 23.08.2018, 09:46:25 Прошу помощи специалистов.
Узел учёта в жилом доме. Система теплоснабжения открытая, зависимая. Тепловычислитель ТСРВ-024М, преобразователи температуры ТПС, два головных расходомера ЭРСВ-420Л-40, после них врезаны подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС с расходомерами ЭРСВ-420Л-25 и ЭРСВ-420Л-20, соответственно. После поверки установил и подключил все приборы. В ТСРВ в ходе поверки были изменены настройки по расходомерам. Настройки выставил в соответствии с расходомерами. Оба расходомера на ГВС работают исправно, к ним нареканий нет. А два головных расходомера вынесли мне мозг >:( Дело в том, что расход в ТСРВ-024М по трубопроводу 1 и 2 отражается некорректно. Подключаюсь к расходомерам программой "Универсальный просмотрщик" и на мониторе вижу реальный расход теплоносителя через эти расходомеры в районе 5 м.куб./час. А ТСРВ показывает расход на подаче 3,6 м.куб./час, на обратке 2,4 м.куб./час. В ТСРВ установлены для этих расходомеров КР=12,5 имп/л. На дисплее ТСРВ частота текущего расхода ПР1 F=12,50, а в самом расходомере "Универсальный просмотрщик" показывает в этот момент F=18,73. Частота текущего расхода ПР2 одинакова и в расходомере, и в ТСРВ F=9,00 Гц. Периодически, раз в секунду, на мониторе "Универсального просмотрщика" обнуляются цифры расхода и частоты на обоих расходомерах на обоих выводах. На расходомерах ГВС такого не наблюдается. Питание расходомеров ПР1 и ПР2 подключено от ТСРВ, а расходомеров ГВС от блока питания. Пробовал на плате коммутации подключать головные расходомеры к выводам ПР5 и ПР6. Картина та же. Также, пробовал менять КР в расходомерах и ТСРВ. Но изменений к лучшему нет. Подозреваю, что в настройках ТСРВ что-то не учёл. Подскажите, как разобраться. Прикладываю конфигурацию ТСРВ. Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М Отправлено: alexs от 23.08.2018, 10:46:57 Провода от расходомеров к фланцам прикручены? Похоже что нет контакта с измеряемой средой.
Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М Отправлено: golova2uha от 23.08.2018, 14:46:17 Да, прикручены.
Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М Отправлено: golova2uha от 24.08.2018, 05:40:47 Может ещё у кого есть какие соображения по этой проблеме ::)
Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М Отправлено: golova2uha от 24.08.2018, 07:23:30 Что означают в настройках ТСРВ следующие параметры:
1. Учёт ХВ; 2. Режим работы импульсного выхода "активный" или "пассивный"? Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М Отправлено: golova2uha от 24.08.2018, 09:50:27 Обновил конфигурацию ТСРВ. Изменений нет.
На приложенном фото текущий расход по обратке, отображаемый в ТСРВ и в мониторе ЭРСВ. Попробую сегодня установить вместо этих расходомеров другие ЭРСВ, посмотрю что изменится. Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 24.08.2018, 13:10:40 У меня закрались смутные сомнения в правильности настройки режимов настройки расходомеров в ТСРВ-24М. У Вас скорее всего стоит режим 100Гц. А надо бы 100Гц (0,5наиб).
Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М Отправлено: golova2uha от 24.08.2018, 18:40:15 Как раз так и выставлено 100 Гц (0,5 наиб).
Всё-таки я склонялся к варианту неправильной конфигурации ТСРВ. Но заменив ТСРВ на ЭЛЬФ, чтобы убедиться в наличии корректного сигнала с этих расходомеров, обнаружил, что и на ЭЛЬФЕ текущий расход такой же. Тогда заменил расходомеры на такие же, и вуаля, всё работает как надо :) Видимо, какой-то глюк в расходомерах. Удивительно то, что при подключении к этим глючным расходомерам "Универсальным просмотрщиком" видно, что текущий расход через них соответствует фактическому. А на ТСРВ отображается совершенно непонятная величина расхода. В чём дело, так и не понял ??? Придётся повторно отдавать в поверку. Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М Отправлено: Drectu от 27.08.2018, 06:03:06 Выложите полный скриншот из монитора расходомера с открытой вкладкой настроек
Скорее у вас должно было стоять в ТСРВ просто 100 Гц |