Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: golova2uha от 23.08.2018, 09:46:25



Название: Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М
Отправлено: golova2uha от 23.08.2018, 09:46:25
Прошу помощи специалистов.
Узел учёта в жилом доме. Система теплоснабжения открытая, зависимая. Тепловычислитель ТСРВ-024М, преобразователи температуры ТПС, два головных расходомера ЭРСВ-420Л-40, после них врезаны подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС с расходомерами ЭРСВ-420Л-25 и ЭРСВ-420Л-20, соответственно.
После поверки установил и подключил все приборы. В ТСРВ в ходе поверки были изменены настройки по расходомерам. Настройки выставил в соответствии с расходомерами. Оба расходомера на ГВС работают исправно, к ним нареканий нет. А два головных расходомера вынесли мне мозг >:(
Дело в том, что расход в ТСРВ-024М по трубопроводу 1 и 2 отражается некорректно. Подключаюсь к расходомерам программой "Универсальный просмотрщик" и на мониторе вижу реальный расход теплоносителя через эти расходомеры в районе 5 м.куб./час. А ТСРВ показывает расход на подаче 3,6 м.куб./час, на обратке 2,4 м.куб./час.
В ТСРВ установлены для этих расходомеров КР=12,5 имп/л. На дисплее ТСРВ частота текущего расхода ПР1 F=12,50, а в самом расходомере "Универсальный просмотрщик" показывает в этот момент F=18,73. Частота текущего расхода ПР2 одинакова и в расходомере, и в ТСРВ F=9,00 Гц.
Периодически, раз в секунду, на мониторе "Универсального просмотрщика" обнуляются цифры расхода и частоты на обоих расходомерах на обоих выводах. На расходомерах ГВС такого не наблюдается.
Питание расходомеров ПР1 и ПР2 подключено от ТСРВ, а расходомеров ГВС от блока питания.
Пробовал на плате коммутации подключать головные расходомеры к выводам ПР5 и ПР6. Картина та же.
Также, пробовал менять КР в расходомерах и ТСРВ. Но изменений к лучшему нет.
Подозреваю, что в настройках ТСРВ что-то не учёл. Подскажите, как разобраться.
Прикладываю конфигурацию ТСРВ.


Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М
Отправлено: alexs от 23.08.2018, 10:46:57
Провода от расходомеров к фланцам прикручены? Похоже что нет контакта с измеряемой средой.


Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М
Отправлено: golova2uha от 23.08.2018, 14:46:17
Да, прикручены.


Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М
Отправлено: golova2uha от 24.08.2018, 05:40:47
Может ещё у кого есть какие соображения по этой проблеме ::)


Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М
Отправлено: golova2uha от 24.08.2018, 07:23:30
Что означают в настройках ТСРВ следующие параметры:
1. Учёт ХВ;
2. Режим работы импульсного выхода "активный" или "пассивный"?


Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М
Отправлено: golova2uha от 24.08.2018, 09:50:27
Обновил конфигурацию ТСРВ. Изменений нет.
На приложенном фото текущий расход по обратке, отображаемый в ТСРВ и в мониторе ЭРСВ.
Попробую сегодня установить вместо этих расходомеров другие ЭРСВ, посмотрю что изменится.


Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 24.08.2018, 13:10:40
У меня закрались смутные сомнения в правильности настройки режимов настройки расходомеров в ТСРВ-24М. У Вас скорее всего стоит режим 100Гц. А надо бы 100Гц (0,5наиб).


Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М
Отправлено: golova2uha от 24.08.2018, 18:40:15
Как раз так и выставлено 100 Гц (0,5 наиб).
Всё-таки я склонялся к варианту неправильной конфигурации ТСРВ. Но заменив ТСРВ на ЭЛЬФ, чтобы убедиться в наличии корректного сигнала с этих расходомеров, обнаружил, что и на ЭЛЬФЕ текущий расход такой же.
Тогда заменил расходомеры на такие же, и вуаля, всё работает как надо :)
Видимо, какой-то глюк в расходомерах. Удивительно то, что при подключении к этим глючным расходомерам "Универсальным просмотрщиком" видно, что текущий расход через них соответствует фактическому. А на ТСРВ отображается совершенно непонятная величина расхода. В чём дело, так и не понял  ???
Придётся повторно отдавать в поверку.


Название: Re:Некорректное отображение расхода ЭРСВ-420Л в ТСРВ-024М
Отправлено: Drectu от 27.08.2018, 06:03:06
Выложите полный скриншот из монитора расходомера с открытой вкладкой настроек
Скорее у вас должно было стоять в ТСРВ просто 100 Гц