Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: shurban4ik от 08.10.2021, 04:52:32



Название: ТСРВ 034 + ЭРСВ 420 превышение частоты
Отправлено: shurban4ik от 08.10.2021, 04:52:32
При данном составе расходомер по подаче выдает переодически ошибку превышение частоты, а обратка работает исправно. почему так может происходить? до 100ГЦ там далеко еще


Название: Re:ТСРВ 034 + ЭРСВ 420 превышение частоты
Отправлено: shurban4ik от 23.10.2021, 17:10:34
то есть идей, предположений нет???


Название: Re:ТСРВ 034 + ЭРСВ 420 превышение частоты
Отправлено: Gandicap от 25.10.2021, 15:26:34
А можно распечатку в формате Exel и параметры расходомеров и карту программирования ТВ? У меня уже такое было. Но, боюсь ошибиться.


Название: Re:ТСРВ 034 + ЭРСВ 420 превышение частоты
Отправлено: shurban4ik от 26.10.2021, 08:43:03
не бойтейсь ошибиться, нужны любые предположения а дальше я уже буду отметать) потому что идей кроме как неиправность расходомера у меня нет вообще, но он собака то работает подолгу то начинает моросить и не подключиться к нему-весит пломба РСО(((


Название: Re:ТСРВ 034 + ЭРСВ 420 превышение частоты
Отправлено: M-TestER от 26.10.2021, 13:51:47
420? Без "Л"?
Расходомер никаких ошибок не выдаёт, ошибку выдаёт теплосчётчик. Так же?
О, кстати! А что это объёмы по прямой занижаются в момент ошибки?
Обратка стоит ровно. Что может вызвать несколько минут ошибок... Сварка рядом? Частотник? Не не частотник, он бы всё время шумел. Передатчик радистки Кэт.
Отметайте)))
Ещё бы неплохо проверить контакт "усов" с трубопроводом - выравнивание потенциала. И чтобы эти усы не были притянуты в щиток к нулю, или к "земле" какой нибудь. Им место только на фланцах на одинаковом расстоянии от расходомера.


Название: Re:ТСРВ 034 + ЭРСВ 420 превышение частоты
Отправлено: GTsifrin от 26.10.2021, 18:56:26
Максимальное разрешённое значение частоты может быть 100 или 10 Гц:
как задано в меню "УСТ" / "Расходы" / "F макс. ПРi":
"100 (пас.вх.)" или "10 (акт.вх.)".
В предыдущих версиях ПО этот параметр назывался "Вход от ПРi",
значения "пассивный" и "активный".
(Сама настройка активности входов устанавливается переключателями.)